标题:
H3RC,JSS20-R往复式时间继电器的用途及特点
[打印本页]
作者:
雪之精灵
时间:
2012-10-26 15:58
标题:
H3RC,JSS20-R往复式时间继电器的用途及特点
JSS20-R
往复式
时间继电器
内部采用专用大规模集成电路,具有体积小、延时精度高、延时范围宽、寿命长、设定方便正确等特点、适用于各种高精度、高可靠性自动化控制场合,按规定的时间接通、分断电流。
二
主要技术参数
整定误差:
0.05
%
+50ms
整定方式:三位拔码开关设定接通时间,一位拔码开关设定接通时间单位;三位拔码开关设定断开时间,一位拔码开关设定断开时间单位。
延时范围:
0.1s~999h(0.1~99.9s;1~999s;1~999min;1~999h)
额定控制电源电压:
AC220
、
110V
DC24V
DC48V
触电形式:延时二转换
额定控制容量:
C12:Ie=5A
Ue=220V
AC15:Ie=2A
Ue=220V
Dc12:Ie=5A
Ue=24V
Dc13:Ie=1A
Ue=24V
三
安装方式
1、
装置及导轨安装时选用
TP98X
插座。
装置式安装底板开孔尺寸:
装置及导轨安装高度尺寸:(括号内尺寸为
JSS20-R
交流产品安装尺寸)
2、
面板安装时选用附件
TX9
及
ATX1NS
插座。
面板安装时开孔尺寸:
面板安装尺寸:(括号内尺寸为
JSS20-R
交流产品安装尺寸)
五、
使用注意事项:
1、
按图接线,直流产品注意控制电源电压极性,
7
脚接“
+
”、
2
脚接“
-
”;
2、
请在额定控制电源电压的
85
%~
110
%范围内使用;
3、
两次通电间隔时间应大于
1s
否则会误动作或不动作;
4、
改变设定时间需切断电源,否则延时时间仍为通电前设定值。
5、
设定时间时请勿同时按“
+
”“
-
”钮。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)