Board logo

标题: 变频器常见故障处理方法 [打印本页]

作者: 980767283    时间: 2012-10-27 10:36     标题: 变频器常见故障处理方法

参数设置类故障的处理
    如果变频器出现参数设置类故障,不能正常运行,最好是把所有参数恢复到出厂值,然后重新设置相关参数。对于每个公司的变频器其参数恢复方式也不尽相同,对第二、三类参数可以用改变应用宏的方式来恢复出厂值。电缆故障测试仪分三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理
   过压类故障
   对变频器来说,都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时就很可能损坏变频器,常见的过电压有两类。
  1、输入交流过电压
   这种情况是指输入交流电源的电压超过正常值,一般发生在节假日线路负载较轻,电压升高或者线路出现故障,笔者就经常遇到星期一刚上班,变频器故障指示报警,断开电源,过一会再送电启动即可正常。
   2、发电状态时的过电压
   这种情况出现的概率较高,主要是电动机的实际转速比同步转速还高,而使电动机处于发电状态或者是中频炉工作于向电网回馈能量时,而变频器又没有安装制动单元引起的,以下情况可引起这一故障。
 (1)当变频器拖动大惯性负载时,其减速时间设置较小,在减速过程中,变频器输出频率减小的速度快,而负载靠本身阻力减速较慢,使得负载拖动电动机的转速比变频器输出频率所对应的同步转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量回馈功能,因而变频器直流回路电压升高,超过其保护值,出现故障。
 (2)中频炉或中频设备在向电网回馈能量时也会使输入电压过高而出现故障。
 (3)多个电动机拖动同一负载时,也可能出现这一故障。主要是由于没有负荷分配所引起的,即多台电动机速度不同步。以两台电动机拖动同一负载为例,当一台电动机的实际转速大于另一台电动机的同步转速时,则转速较高的电动机相当于原动机,转速低的电动机则处于发电状态,易引起故障,处理此类故障可加负荷分配器,也可修改变频器参数。
   变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样。只能从实践中不断的总结、探索出一套快速有效处理变频器故障的办法。以上只是笔者在实践中的一点心得。希望与大家共同讨论,同时我们也希望更好的为广大客户服务。

作者: TLP291    时间: 2013-1-29 11:56

潮光光耦网——全球光耦资源的整合者
原装、现货www.tosharp.cn





欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0