标题:
开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施?
[打印本页]
作者:
whtlhg1817
时间:
2012-10-31 14:43
标题:
开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施?
答:应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同情况采取措施:
(1) 凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源)。
(2) 用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后)。
(3) 对“Ⅱ”型接线,合上线路外桥闸刀“Ⅱ”接改成“T”接,停用故障开关。
(4) 对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀。
(5) 对于双电源且无旁路开关的变电站线路开关泄压,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变电站的方式处理泄压开关的要操动机构。
(6) 对于3/2接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。
www.whtlhgdq.com
作者:
hhdeccn
时间:
2012-11-8 13:31
谢谢楼主分享,很好的资料,不过我觉得最好先确定出问题的地方,建议使用
钳形万用表
对电流电压进行测量,跟预估值进行比较,确定到底是因为短路还是其他原因。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0