输入 | 额定电压、频率 | 单相220V、三相220V、三相380V;50Hz/60Hz |
变动容许值 | 电压:-20% ~+20% 电压失衡率:<3% 频率:±5%Hz | |
输出 | 额定电压 | 0~220V/0~380V |
频率范围 | 0Hz~600Hz | |
主要 控制 功能 | 调制方式 | 优化空间电压矢量PWM |
控制方式 | 无速度传感器矢量控制 | |
频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.2% | |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1% | |
起动频率 | 0.0Hz~10.00Hz | |
转矩提升 | 自动转矩提升,手动转矩提升1%~30.0%(仅对V/F控制模式有效) | |
转矩特性 | 0.5HZ时输出额定转矩的150%. | |
V/F曲线 | 线性V/F曲线、平方V/F曲线、自定义V/F曲线 | |
加减速时间 | 最长3600S(0.1~3600) | |
直流制动 | 起动,停机时分别可选,动作时间0~50秒可设 | |
点动 | 点动频率范围:0.1Hz~最大频率,点动加减速时间0.1~3600秒 | |
内置PID | 可方便地构成闭环控制系统,适用于压力、流量等过程控制 | |
多段速运行 | 通过控制端子组合实现16段速运行 | |
自动电压调整 | 当电网电压变化时,调节PWM输出保持输出电压的恒定(AVR功能) | |
自动限流 | 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 | |
电机参数自辨识 | 可对电机参数进行自动识别以获得最佳控制效果 | |
运行 功能 | 运行命令通道 | 操作面板给定;控制端子给定;串行口给定 |
频率设定通道 | 键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;组合给定 | |
开关输入通道 | 8路可编程开关量输入,最多可设定32种功能。 | |
模拟输入通道 | 2路模拟信号输入,1路0~20mA、0~10V可选 | |
模拟输出通道 | 2路模拟信号可分别输出0~10V、0~20mA,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出。 | |
开关量输出通道 | 2路开路集电极输出;1路继电器输出信号;可编程实现对应各种物理量输出。 |