标题: 用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为lmin? [打印本页]

作者: suitime    时间: 2012-11-21 22:07     标题: 用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为lmin?

用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测lmin后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过1min已趋于稳定,所以规定兆欧表测量绝缘时以加压1min后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。
作者: sharkdo    时间: 2012-12-23 11:45

恩恩,说的很准确奥,学习了。不过一般做绝缘电阻测试还是用绝缘电阻测试仪测起来方便一些,绝缘电阻测试仪对导体、电气零件、电路和器件进行绝缘电阻测试在预测性维护、故障排除等方面比较有优势一些。