标题:
预试规程中对局放的要求
[打印本页]
作者:
whtlhg1817
时间:
2012-11-22 14:45
标题:
预试规程中对局放的要求
(1)试验周期。预试规程规定变压器消缺性大修后(220kV及以上);更换绕组后(220kV及以上,120MVA及以上);和必要时应进行局部放电试验。
(2)试验要求。进行局部放电试验在线端电压为1.5Um/ 时,放电量一般不大于500pc;在线端电压为1.3Um/ 时,放电量一般不大于300pc。
(3)试验中应注意的问题。
1)采用宽频带放大器要避免广播、载波、电晕的干扰。当采用中频电源时,要注意检测阻抗的频率下限值取高一些。
2)电流应采用对称输入,以减少电源设备的自身放电干扰。
3)在用电气法进行局部放电测量试验时,同时可应用超声法进行放电的定位和探测。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0