作者: long    时间: 2003-8-28 17:08

有人说用一个电感,那么电感用多用大的为好?
也有人是用一个RC电路将其连接,也有说直接在一点短接。
两个"地"到底该通过什么连接起来的????
作者: qin    时间: 2003-8-28 19:26

我觉得两种方法可能都可以:
1.连接模拟地和数字地:
AGND-------1M---------DGND
       |           |
       |---0.1uF---|
AVCC------------------DVCC
或者
AGND-------1mH--------DGND
AVCC------------------DVCC
2.连接模拟电源和数字电源
AVCC-------10~100欧---DVCC
作者: hstaii@163.net    时间: 2003-8-29 09:39

我觉得主要取决于你的产品。这只是提供了一种思路:我看到别的产品有如下配置:10M和4.7nF。
作者: qin    时间: 2003-8-29 13:54

为什么用一个1M的电阻呢??1M会不会在两端产生压降??
另外,不能用磁珠吗??
作者: long    时间: 2003-9-1 16:25

为什么用一个1M的电阻呢??1M会不会在两端产生压降??
另外,不能用磁珠吗??
作者: ljp    时间: 2003-12-23 23:05     标题: AD转换时的AGND与系统的DGND如何连接?

我是用的一只10欧的电阻连接vacc和vcc对于地则是直接在一个地方连起来的。
作者: netdick8    时间: 2003-12-23 23:05

可以用磁珠!