1.4 缺水检测电路
缺水检测电路主要用来检测是否缺水,防止干烧,如果检测到缺水则可以自动加水。其电路如图4所示。不缺水时P1.6输入为低电平,缺水时为高电平。水位惰况检测反馈路径为:加热管外壳(接线路板地)→水→电极→R22→P1.6,当容器内无水或水量低于水位线,即水浸不到电极时,P1.6为高电平,然后自动加水;当容器内水量达到水位线时(即水量浸到电极时),P1,6为低电平,P1.5输出高电平,将控制加热的相应继电器吸合,加热管正常加热。 负端输入电压随热敏电阻R20阻值的变化而变化。负温度系数(NTC)热敏电阻R20是采用单一高纯度材料、具有接近理论密度结构的高性能陶瓷,它最基本的性质就是电阻值随温度上升而下降。电阻变化与温度变化的具体关系如式(1)所示: