如何对中压断路器选型及实例说明。
断路器的选型主要应考虑如下几方面因素:
1)电气性能:
 1)额定电压。
 2)额定电流及额定频率。
 3)额定短路开断电流。
 4)热、动稳定性。
 5)绝缘水平。
2)灭弧介质。在允许的价格条件下,应尽量采用无油化断路器、即SF6断路器和真
空断路器,采用真空断路器时应考虑分断感性负载时产生截流过电压(如经常分断高压电动
机或电弧炉变压器等)并采取措施(如配置R-C阻尼装置或MOA)。
3)安装地点状况。包括户内、户外;温度、湿度;环境污秽状况;海拔高度等(见正常使用条件款)对户内的断路器往往采用开关柜作为成套配电装置安装使用。
4)操作机构的安全可靠性。断路器的故障往往发生在操作机构的失灵、拒动等方面。因此,机械寿命(即可操作次数)也是一个重要的技术指标。
5)主触头的磨损寿命。这将对运行维护影响极大,故断路器的电气寿命也是重要指标之一(如20年及以上)。
6)动作时间的快慢。断路器的开断短路电流的时间往往对系统的稳定性起重要作用,因此,快速开断是一个质量指标。这将由系统稳定要求来确定。这也包括对自动重合闸(即操作循环顺序)的配合。