标题:
数字环路不同于模拟环路
[打印本页]
作者:
520503
时间:
2013-7-23 23:35
标题:
数字环路不同于模拟环路
关键字:数字电源 数字环路 模拟环路
最近我听到一种说法:在一个电源转换器的输出端上
数字环路
与
模拟环路
相同。该说法是这样的:
“对于最终用户来说,采用
数字电源
控制方法的电源与采用模拟电源控制方法的电源看上去将是相同的。”
这使我想起了那个有关戴维宁(Thevenin)和诺顿(Norton)等效电路的经典面试题。问题是这样的:
有两个盒子,A盒和B盒,具有下面的电路:
您怎么能确定哪个是哪个呢?
新手的理由是它们都输出相同的电压,它们皆具有相同的源阻抗。当他们因无法确定而放弃时,您告诉他们:两者当中有一个的功耗较多并产生温升。其中温度较高的那个盒子包含Norton电路。
我还有另一个非常好的面试题:
有两个盒子,A盒和B盒,具有下面的电路:
[url=]
一个盒子具有一个采用数字控制环路的电源转换器,另一个盒子则具有一个采用模拟控制环路的电源转换器。它们均输出1V电压,在所有的频率下具有相同的输出阻抗,而且它们拥有相同的瞬态行为特性。您怎样确定这两个盒子哪个是哪个呢?
[/url]
答案相当简单,在每个盒子上放置一台示波器并比较量化噪声。
数字控制环路采用一个ADC(以捕获输出电压和
/
或电流)、一个有限数学补偿器和一个数字PWM。该ADC、补偿器和PWM均具备有限的分辨率。因此,数字控制环路是一种采样和量化数据系统。模拟控制环路采用一个斜坡补偿器和具有模拟补偿器的比较器,其亦为一种采样数据系统,但却不是量化系统。只存在非常低的噪声电平,类似于运算放大器中的噪声。
数字控制环路将具有量化噪声,而模拟控制环路则没有,于是我们可以区分两个盒子各是哪一个。
例如:我比较了采用相同PWM时钟速率、相同输出滤波器设计、相同补偿和相同FET开关的数字环路和模拟环路。这两个环路的负载瞬变过程是相同的。
在这里给出的示波器上,您看到的是100ms数据中的负载瞬变。
上方的扫迹是模拟环路,下方的扫迹则是数字环路。可以清楚地看到,较低的频率在数字环路波形的中间产生了影响,而且您会发现它“骑”在开关噪声的峰值上。
直方图示出了电压的概率分布:
结果看起来很相似。然而,如果给波形施加一个低通滤波器,就会发现巨大的差异:
模拟波形的分布要紧凑得多。
现在,我们把数据拉入一个电子表格以进行仔细的研究。我已对直方图进行了归一化,并绘制了概率分布函数(PDF)图。
两个PDF非常相似,因为由于采用了相同的开关和输出滤波器而使开关噪声存在相似性。然而,经过滤波的PDF在分布上表现出显著的差异。
模拟环路产生的分布要比数字环路紧凑得多,因为它没有量化噪声。
通过一些电子表格的计算工作可知,未经滤波的波形具有大约-46dB的RMS噪声。而经过滤波的波形则具有约-60dB和-70dB的RMS噪声。
低频分量的分布是不同的。在低频段,模拟环路具有10dB(降低了3倍)的噪声散布。在示波器的显示屏上,您的眼睛所观察到的情况是:在模拟环路波形中间的暗带(dark band)中,PDF的宽度缩减了3倍。
因此,与Thevenin和Norton等效电路一样,它们并不是完全相同。Norton等效电路会产生热量,而数字环路则产生较宽的噪声分布。
所以,下次您把Thevenin和Norton等效电路问题抛给聪明的工科毕业生时,如果他们不假思索便沾沾自喜地从嘴里蹦出正确的答案,不妨考虑把这个问题扔给他们,看看他们会怎么做。