标题:
中压系统对继电保护有哪些规定?
[打印本页]
作者:
newyins
时间:
2013-7-25 09:03
标题:
中压系统对继电保护有哪些规定?
中压系统对继电保护有哪些规定?
对中压系统(指
110kV
及以下系统)的继电保护的规定,除了基本要求(即四性)外,还有一些特殊要求。下面我们分两方面来说明。
(1
)四比要求。
1
)选择性。即与系统发生故障时,离故障最近的保护动作,并切除故障段,其他部分仍然正常运行。如果由后备保护切除故障段,亦称为有选择性。
2
)速动性。为了防止故障扩大,提高系统运行的稳定性,要求保护装置尽快动作,切除故障。
F1
前保护的最小动作时问为
0.02~0.03s
,断路器的最小动作时问为
0.05~0.06s
,两者之和为故障切除时间(约
0.1s
)。
对
110kV
电网要求保护动作时间约为
0.1~0.7s
,对配电网络要求为
0.5~1.0s
。
3
)灵敏性。是指继电保护对其保护范围向发生的故障或不正常运行状态的反应能力,通常用灵敏系数来衡量,对各类保护和.灵敏系数应满足《继电保护和安全自动装置技术规程》(
DL/400
——
1991
)的规定。保护在最大和最小运行方式(指流过保护装置的短路电流为最大和最小)都能动作。
4
)可靠性是指在规定的保护范围内发生故障时,它应该可靠动作,即不拒动,在正常、运行或保护范围以外故障时,它不应该动作,即不误动。
以上四条要求是互相联系而有时又互相矛盾的,所以在选用时,应从实际、全局出发,分清主次。
此外,继电保护又有主保护,后备保护和辅助保护及异常运行保护之分。
主保护——满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除故障的保护。
后备保护——主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护,可分为远后备和近后备保护。远后备是由相邻线路或设备的保护来实现的后备,近后备是由本线路或设备的另一套保护来实现的后备。
辅助保护是为补充主保护和后备保护性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。