测量绕组连同套管的直流电阻
  第一条:测量的目的
  检查绕组焊接部分的焊接量,分接开关各接位置是否正确,各连接部位接触是否良好,导电回路有无折断处,并联支路连接是否正确,绕组有无短路现象等。
  第二条:测试结果分析与判断
  1、绕组的直流电阻受温度的影响,而变压器绕组的温度又难以测准,因此测量结果应以三相电阻是否平衡,历次变化规律是否一致进行比较判断,绝对值难以作为判断的依据。
  2、测量无中性点引出线的绕组的电阻时,为分析比较的需要应将线电阻换算成相电阻。
  3、测得电阻值与历史资料比较时,应换算到同一温度下进行。
  4、1600KVA及以上的变压器,各相绕组CT伏安变比极性综合测试仪专门为测试电流互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点、二次侧回路检查和角差比差测试等设计的多功能现场试验仪器。电阻互间的差别不应大于三相平均值2%;无中性点引出线时的线间差别应不大于三相平均值的1%。
  5、1600KVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的1%,线间差别一般不大于三相平均值的2%。
  6、测得的相间差与以前(出厂或交接时)相应部位测得的相同差比较,其变化也不应大于2%。
  第三条:注意事项
  1、测量绕组的直流电阻应使用不低于0.5级的仪表,如使用直流电桥测量时,被测电阻在10欧姆及以下者,宜使用双臂电桥。变压器绕组感较大,测量地必须先接通电流回路,待电流稳定后再台上检流计开关,测量完毕,断开电流回路前,应先断开检流计开关,如为双臂电桥还应将P1、P2断开后,再切断电源。否则有可能损坏电桥。
  2、应准确记录测量时变压器的上层油温,为减小绕组温度与上层油温的温差,最好待油温稳定后再进行测量,予防性试验,应将直流电阻测量放在绝缘试验之后进行。
  3、测量时非被测绕组必须开路,使用单臂电桥测量时,应从实际电阻中减去引线的电阻,用双臂电桥测量时,所有测量引线的电阻值和对称性应符合仪表厂家的规定,使用高灵敏检流计测量时,测量引线,套管椿头应避免阳光直接照射,以免因热电势致使检流计指示不稳。
  4、测量各分接位置的直流电阻时,切换分接头后,测量前分接开关的切换手柄的上位螺丝必须装好,并拧紧1-2丝。
  5、测量大容量高电压绕组的直流电阻时,直流电源投入或断开的瞬间感应较高的电压,测量过程中应注意相互联系,以免触电。