标题:
SF6气体酸度测定在 GIS 设备故障
[打印本页]
作者:
newyins
时间:
2013-8-6 09:02
标题:
SF6气体酸度测定在 GIS 设备故障
摘
要
: SF6 GIS
设备在电力系统中的应用越来越广泛
,
建立运行中的
GIS
设备故障气室判断的有效检测手段和
方法
,
对此类电气设备进行高效维护和检修显得尤其重要。为此
,
介绍了深圳供电局利用
SF6
气体酸度仪测定
和查找
220 kV
经贸变电站
110 kV GIS
设备故障气室的方法和经验
,
可为快速判断
GIS
我国现有的
SF6
气体检漏
方法通
常需要大型的试验室设备
,
当设备发生故障时
,
特
别是气体绝缘金属封闭开关设备
( GIS)
故障判断
,
需要在不同的气室和不同的间隔取样
,
送回试验室
完成检测
,
这个过程比较长
,
不能及时判断故障部
位和性质
,
影响设备的恢复运行。国内各
GIS
生
产厂家则普遍利用嗅觉
,
根据
S F6
气体气味异常来
判断故障气室
,
众所周知
,
当
GIS
设备出现故障
时
,
往往会产生
S F4 , SO F2 , SO2 F2 , HF
等化合
物
,
这些物质毒性和腐蚀性极强
,
对人体危害极
大
,
所以该方法绝对禁止使用。
随着
GIS
的广泛使用
,
建立
GIS
设备故障气
室判断的有效检测手段和方法
,
对此类电气设备进
行高效维护和检修显得尤其重要。
1 220 kV
经贸变电站
110 kV GIS
111 GIS
简介
220 kV
经贸变电站
110 kV GIS
生产厂家是西
安高压开关厂
,
型号为
ZF7A2126 , 2002
年
7
月出
厂
, 2002
年
12
月投入运行。
112 GIS
故障分析
11211
故障经过
2005
年
7
月
10
日
20
时
49
分
,
经贸变电站
110 kV
第
Ⅱ段母线的差动保护装置动作
, U
相和
V
相相间及对地短路故障
,
故障点最大短路电流
约为
12 kA ,
第
Ⅱ段母线上的经贸
-
广场变电站第
SF6
气体检漏仪