Board logo

标题: DX-2 00 KW中波发射机自动化系统设计与应用2 [打印本页]

作者: rise_ming    时间: 2013-8-25 21:36     标题: DX-2 00 KW中波发射机自动化系统设计与应用2

自动化系统模拟数据采集电路如图3所示,通过芯片MAX378三-八线8选1多路模拟开关进行模拟数据的采集。


    为了将发射机的信号与PLC的信号进行匹配和隔离,采用HI11A光电管进行电压变换和隔离。电路分两种,一种是由开关电源供电,经降压后进行控制;另一种是由发射机供信号来控制。信号匹配隔离电路如图4所示。


    开关量取样点和PLC的输入模块之间用光电隔离,模拟量和PLC的输入模块之间采用能将不同等级不同差异的电压转换成0~5V标准电压的变送器。经过处理的采样信号送至PLC后,通过传输快速、特性稳定的现场总线将这些数据传送给上位机子系统。另外,为保证手动操作和自动运行功能实现协调工作,互不影响,采用了电源互锁的电路设计。设置为手动操作模式时,自动化系统自动将自动控制电路的电源断开;设置为自动运行模式时,自动化系统自动将手动控制电路电源断开。在任何情况下,都可以在控制面板上直接操作,完成发射机的控制,高、低压供电开关柜合、断,以及节目源主、备线路切换等操作,本地手动操作具有最高权限。

3 自动化系统功能设计
   
自动化系统主要功能如下:
3.1 手动/自动/检修切换功能
   
自动化系统有手动、自动和检修三种工作模式。在手动控制下,保留发射机原有的手动操作功能。完全脱离自动化系统由人工进行控制;在自动控制下,发射机由自动化系统控制运行;在检修状态下,完全脱离自动化系统由人工进行控制。发射机自动化系统模式采用硬件直接切换的方式,在发射机上人工通过模式开关来完成切换。手动模式时,自动化系统不再按带周期的运行时间表进行自动控制,监测并上传数据;在模式的切换过程中,保证发射机及附属设备的安全;手动与自动模式之间进行切换后,保持发射机原有运行状态不变;检修状态下,自动化系统不接收带周期信息的运行时间表,监测但不上传数据;在自动模式下,发射机自动化系统检测到运行时间表中执行日期为当前日期,执行时间没有结束任务时,则立即执行。自动工作模式是发射机自动化系统默认的工作模式,发射机自动化系统按照带周期的运行时间表实现对发射机的自动控制,并对发射机运行状态进行监测;当发射机出现故障时,按照预定的设置进行故障报警、故障诊断和自动倒换。
3.2 自动控制功能
   
自动化系统处于“自动”工作模式时,自动控制功能包括运行时间表管理、自动开关发射机、自动合断高低压供电、自动切换节目源主备用。运行时间表管理:自动化系统通过Socket通信技术与机房运行监控系统实现数据交换,接收机房运行监控系统下发的带周期的运行时间表。运行时间表接收方式有两种:人工干预或自动化系统自动完成对带周期的运行时间表接收和确认。特殊情况,运维人员可通过身份验证,人工修改自动化系统的带周期的运行时间表;并可随时查看当前带周期的运行时间表。自动开关机:按照带周期的运行时间表完成自
动开关机操作。具备提前试机功能,具体提前时间在计算机上设定,有操作提示。自动合断高低压供电:按照带周期的运行时间表,在试机前3分钟自动闭合发射机高低压开关柜;发射机工作时间段结束,自动断开发射机高低压供电开关柜。自动切换节目源主备用:在发射机工作时间段内,主用节目源异常,自动切换到备用节目源。