Board logo

标题: 智能型漏电断路器的设计 [打印本页]

作者: 520503    时间: 2013-9-4 21:40     标题: 智能型漏电断路器的设计

关键字:断路器   漏电   剩余电流  
本文叙述了剩余电流产生的原因及危害,设计了一套智能型漏电断路器,并给出了硬件结构和软件设计。试验结果表明,该智能断路器质量可靠、性能稳定、完全达到了国家标准的要求。
电气接地故障中电弧性对地短路是引发电气火灾的重要原因。电弧性对地短路具有很大的阻抗和电压降,它限制了故障电流,使过电流保护器不能动作或不能及时动作来切断电源,而几百毫安的漏电弧产生的局部高温可达2000℃以上,足以引燃周围的可燃物而引起火灾。况且,用电设备分布在建筑物的各个角落,危害范围广,如不对系统的漏电进行监测和防控,就会对人身和财产安全构成威胁,存在很大的火灾隐患。智能型漏电断路器能准确监控电气线路的故障和异常状态,能有效预防常见的因漏电导致接地电弧所引起的建筑物电气火灾事故。为了保证人民生命财产安全,在建筑物的电源进线处及干线上安装智能型漏电断路器十分必要。

1 剩余电流产生的原因和保护原理

让三相四线导线一起穿过一零序电流互感器CT,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器CT,利用这些CT来检测三相的电流矢量和,即剩余电流,如图1所示,根据电路原理可知,当电路中没有发生设备漏电或接地故障且三相负荷完全平衡时,一次侧中瞬时电流的矢量和为零,即Ia+Ib+Ic+IN=0,在电流互感器中产生磁通的矢量和等于零,此时,二次线圈中感应电流IL=0。当被保护的电路出现绝缘故障时,负载侧有对地泄载电流,零序电流互感器的矢量和不为零,即Ia+Ib+Ic+IN≠0,在电流互感器中产生磁通的矢量和也不等于零,此时,零序电流互感器二次绕组中便产生感应电流,即剩余电流IL≠0。




漏电断路器主要由零序电流互感器CT,漏电检测电路,脱扣器组成。被保护电路有漏电或人体触电时,只要漏电或触电电流达到漏电动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,经过集成电路放大器放大后送给CUP,CPU输出驱动信号使漏电脱扣器动作驱动断路器脱扣,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。