Board logo

标题: 变频器与PLC通讯的精简设计 [打印本页]

作者: 520503    时间: 2013-10-23 21:16     标题: 变频器与PLC通讯的精简设计

关键字:PLC   变频器   存储器  
  1、引言

  在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。

  本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块; 在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。

  2、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置

  2.1 系统硬件组成

  如图1~图3所示。


图1 三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置



图2 FX2N-485-BD通讯板外形图



图3 三菱变频器 PU插口外形及插针号(从变频器正面看)


  FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);

  FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m);

  或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m);

  FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内);

  带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);

  RJ45电缆(5芯带屏蔽);

  终端阻抗器(终端电阻)100Ω;

  选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。

  2.2 硬件安装方法

  (1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。

  (2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。

  (3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。

  2.3 变频器通讯参数设置

  为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。

  2.4 变频器设定项目和指令代码举例

  如表1所示。参数设定完成后, 通过PLC程序设定指令代码、数据和开始通讯, 允许各种类型的操作和监视。


  2.5 变频器数据代码表举例

  如表2所示。


  2.6 PLC编程方法及示例

  (1) 通讯方式

  PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

  (2) 变频器控制的PLC指令规格

  如表3所示。


  (3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释

  LD M8000    运行监视;

  EXTR K10 K0 H6F D0    EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。

  指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。

  (4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释

  LD  X0    运行指令由X0输入;

  SET  M0    置位M0辅助继电器;

  LD  M0  

  EXTR K11 K0 HFA H02    EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令(见表1); H02:正转指令(见表1)。



  AND  M8029    指令执行结束;

  RST  M0    复位M0辅助继电器。

  指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0