Board logo

标题: 智能电网设备应用中必须保证的高要求高标准 [打印本页]

作者: 520503    时间: 2013-12-9 22:31     标题: 智能电网设备应用中必须保证的高要求高标准

以2008年中国北京奥运会成功举办为契机,近五年来,中国大力推动智慧城市的发展,其中智能电网系统就是重要组成部分。从2011年开始,我国智能电网进入全面建设阶段,智能电网的发展促使各类智能电表、无线采集、监控设备的需求。除中国以外,全球各地发达、发展中国家,也在进行着智能电网的建设,对新型电网设备的需求增多,也为我国电力设备企业带来巨大商业机会。

在整个智能电网现实解决方案中,数据通讯收集体系可说是最重要的一环,是前端采集与后端系统的中间桥梁,是动态的数据传输,是端点与集成系统实现智能的服务保证。因此,设备必须具有可靠,快速,实时等特性。在现今的通信网络中,GPRS网络无疑是最佳的选择,无论从网络的可靠性,稳定稳、成熟性、便捷性,以及性价比都具有无可替代的优势,获得国家以至全球电网设备商的青睐。由此,GPRS通讯模块在智能电网的数据收集体系中已然成为了不可缺失的重要角色。

国家质量检测部门针对整个网络每个组件设计了各种严酷的测试标准,以及实际环境的模拟测试则,而针对GPRS无线通讯模块的严酷的标准包括有:
1.分析电力的应用环境,零下的严寒地域以及暴晒的酷热地区;高强度的电磁干扰环境;电闪雷鸣的雷雨户外;人迹稀少的山林戈壁等等。这些实际的使用环境都要求无线通讯模块的极限高低温性能,ESD性能,电磁抗干扰性能,稳健的使用寿命等性能要能够满足要求。
2.国家电网以及南方电网都针对通讯单元制定了严格的做了明确的规定,如《国家电网企业标准》中的Q/GDW  1374.3-2013章节对通讯单元技术做了详细规范,其中也引用到的文件如图1

在Q/GDW  1374.3-2013章节 对气候环境要求:

对电磁兼容性的要求:

以上的测试内容和标准实际上是远远超过普通的通讯设备的承受能力,比如ESD测试接触8kV的标准对很多通讯产品来说已经是致命的,因为大部分器件否是无法承受8kV的击穿。那么无线通讯模组是如何实现这一个性能保障呢?广和通 的GPRS无线通讯模块在产品设计已经考虑智能电网设备的行业要求,针对一系列标准,完成了产品的建设。
1.在模块内部针对性ESD性能做了保护措施,并且在通讯板上天线接口端做了二级的ESD保护,保证通信模块在正常工作中不被影响功能以及性能。如图示:

同时,广和通无线通信模块在内部测试要求的苛刻也更超于要求,以每秒钟20次放电速率,8kV电压进行测试保证模块正常工作,并且没有性能损失。
2.在极限温度的测试,广和通无线通信模块可以满足在-40°~+85°的环境温度下长时间正常工作,保证功能和性能。通过内部温度补偿系统,在不同的温度区域时会调取不同的参数,保证模块的最佳性能,从而保证功能不出现问题。
3.在针对电磁抗干扰等测试内容,广和通无线通信模块经过严格的测试,完全按照国家电网标准进行测试,在保证功能正常情况下完美通过测试。

MTBF指标,MTBF,即平均无故障时间,英文全称是“Mean Time Between Failure”。是衡量一个产品(尤其是电器产品)的可靠性指标。单位为“小时”。它反映了产品的时间质量,是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力。具体来说,是指相邻两次故障之间的平均工作时间,也称为平均故障间隔。广和通无线通信模块的MTBF 指标为339916.4小时。满足对电力规范要求的寿命使用要求,最大程度的降低了后期的维护等相关工作。

在智能电网高速发展变革的当今,稳定,可靠的基础设备组件才能够为智能电网的高速发展的基础,才能够保证智能电网的持续以及可发展,最终保证智能电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。广和通无线通信模块应对国家电网及国际电力设备的高要求,高标准,通过严酷的测试,完全满足电力行业的各项规范,必定是各大设备厂商的最佳选择。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0