标题:
静电放电抗扰度测试容易出现的问题及处理措施
[打印本页]
作者:
porereading
时间:
2013-12-25 19:20
标题:
静电放电抗扰度测试容易出现的问题及处理措施
静电测试主要考察系统设备的抗静电干扰能力。
出现的问题如下:
①被测设备通讯暂时性异常中断。
②显示器闪道、闪屏、黑屏。
③被测试设备故障,如死机需要人工重启等。
④被测设备误动作,如内部继电器误动作等。
⑤被测设备指示灯闪亮。
处理静电问题的一般方法就是在静电泄放回路上查找原因。一般的处理措施及意见如下:
①板卡面板之间安装导电压簧,保证设备外壳导电一致性。
②设备外壳可靠接地,重新布置地线,设备地线就近接机柜。
③工控机、ups集成类设备外壳就近接机柜。
④调试端口安装防护罩,一般调试端口没有进行防护,避免进行测试,建议设计时调试端口不引出板外。
⑤测试设备如果受影响,如交换机等,一方面可以选择工业级的交换机,另一方面将其可以安装在机柜后部,避免进行试验。
⑥面板指示灯应隔离。
⑦机柜如安装显示器,静电试验时,显示器易出现闪道、闪屏、黑屏现象,不能满足A级要求,需要将显示器后移,直接放置在托盘上。
作者:
北极星的电力
时间:
2014-1-7 14:30
谢谢楼主的无私奉献
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0