作者: samire    时间: 2003-9-29 14:57     标题: 关闭看门狗的问题。

SPLK #06FH,WDCR
SPLK #055H,WDKEY
SPLK #0AAH,WDKEY
单步执行之后,我看到WDCR的值变成了47H,而不是要求的06FH,WDKEY的值也保持0000不变。很显然WDCR说要求的一定要写成101的三位没有写,继续保持000,因此我的程序总是RESET.不知道这个分析对不对?大家遇到过没有?应该怎么处理?我用的是TI原装的F240EVM板.谢谢。
作者: qin    时间: 2003-9-29 14:57

关闭看门狗需要同时对硬件和软件操作,硬件上F240的第50脚WDDIS要接5v,具体的可以参考240的手册里关于引脚的介绍。
软件上就是WDCR的bit 6要置1 。