标题:
状态接入控制器CAC
[打印本页]
作者:
goldhz
时间:
2014-1-22 10:55
标题:
状态接入控制器CAC
欢迎咨询,电话
18758100227
http://www.bevan.cn/
产品概述
高特电子
状态接入控制器
CAC
(简称
GE-CAC
)是一款专为智能变电站在线监测状态诊断与管理研发的无风扇、低功耗、嵌入式的管理设备。
高特电子状态接入控制器
CAC
遵循
Q
/
GDW 534-2010
变电设备在线监测系统技术导则、
Q
/
GDW 535-2010
变电设备在线监测装置通用技术导则、
Q
/
GDW 616-2011
基于
DL
/
T860
标准的变电设备在线监测装置应用规范等标准,目前状态接入控制器
CAC
(
GE-CAC
)已在
2012
年通过电力工业电力系统自动化设备质量检测试验中心的评测,同时也通过了中国电科院包括:工频磁场、脉冲磁场、阻尼振荡磁场、高频干扰、电源快速瞬变脉冲群、静电放电、电源跌落、电源浪涌、高温影响测试、低温影响测试、整机功耗检验、电源冲击电压等在内的电力四级认证。目前该产品已成功应用在辽宁、新疆、甘肃、浙江、广东等电网公司智能变电站。
产品特点
:
通过电力工业电力系统自动化设备质量检测试验中心的评测
通过中国电科院电力四级认证,适合电力自动化对苛刻环境的要求
提供友好的
状态接入控制器
CAC
组态配置工具,一键操作、完成
网口和串口采用光隔离设计
具备
6
×
GBE
,
10/100/1000Base-T RJ-45
网络接口
具备
10
×
RS-232/422/485
,
RS-485
支持自动流控的串行接口
交直流双电源冗余,电源及
IDE
指示灯状态指示
支持
Linux
嵌入式操作系统
产品功能
:
状态接入控制器
CAC
支持通讯规约
与在线监测装置通信规约(
I1
):支持国网公司输变电设备状态监测主站系统(变电部分)
I1
接口网络通信规范;
与主站系统(含
CAG
)通信规约(
I2
):支持国网公司输变电设备状态监测主站系统(变电部分)
I2
接口网络通信规范(
WebService
)、
DL/T 860
规约;
接入
CAG
能力: 最少可同时服务
5
个
CAG
设备,且可支持配置
CAG
的主、备
IP
地址。
CAC
应支持实现
CAG
下发的设备
URI
码(
17
位识别码)与被监测设备映射。每台
CAC
最少可同时接入、处理
200
套变电在线监测装置的数据。
工程化组态功能:
状态接入控制器
CAC
装置与主站系统采用
DL/T 860
规约通讯,应能依据在线监测装置厂家提供装置的
ICD
文件,通过
CAC
的组态工具进行配置,形成配置文件,通过下装到
CAC
装置,重启
CAC
相关应用程序后启用。通过组态工具,多个
ICD
可合并成一个配置文件。
测点配置功能:
CAC
装置与主站系统采用
WebService
或
104
规约通讯,应能依据在线监测装置厂家提供装置的测点配置文件进行测点配置。
状态接入控制器
CAC
备份
/
恢复功能:
CAC
装置应具备对运行程序和相关配置文件(如通信参数设置、测点配置文件等)的备份和恢复功能。
显示及查询功能:状态接入控制器
CAC
装置的展示模块功能以
WEB
方式对外发布,
WEB
展示模块可以在本地
CAC
上访问,用户使用浏览器输入
CAC
的
IP
地址也能够远程对其访问。
CAC
提供的
WEB
展示模块提供监测装置的分类菜单和查询功能,分类菜单按照量测类归类,每个量测类节点菜单下包含该类型的所有监测装置。
时钟对时功能:状态接入控制器
CAC
与监测装置及
CMU
间采用
SNTP
协议实现时间同步,以
CAC
为时钟源,要求支持分别对每个在线监测装置设置可调整的对时周期,
1
分钟
-1
天范围可调,默认为
1
小时。
数据设置功能:状态接入控制器
CAC
装置接
CAG
下传的定值信息,并能将该信息转发至相关的在线监测装置,以便实现相关的功能。
欢迎咨询,电话