Board logo

标题: 基于C8051F550的CAN总线智能节点的设计 [打印本页]

作者: 520503    时间: 2014-3-8 10:01     标题: 基于C8051F550的CAN总线智能节点的设计

关键字:CAN总线   USB   适配器   C8051F550   智能节点  
  摘要:简单介绍了CAN总线的特点与构成。详细介绍了主节点的工作过程和从节点硬件接口电路的搭建方法,并通过对微处理器的软件编程,实现了CAN总线网络的实时通信。整个节点通信系统工作稳定,可以满足现场环境要求。

  CAN总线最早是德国的BOSCH公司为解决汽车的监测,控制系统而设计的。现在,已由汽车行业扩展到过程工业,机械工业,机器人和楼宇自动化等领域。总结各个领域中的应用实例,CAN通信设计的关键在于各个通信模块的设计与实现。通信信号一般有模拟量输入/输出(电压电流采集模块),开关量输入\输出,数字量输入\输出(如计数器模块)等。本文重点就模拟量输入模块和开关量输入模块的设计,采用具有CAN接口的C8051F550单片机作为系统设计的从节点,用来采集模拟量和开关量,实现与上位机中央控制器的通信。

  1 CAN总线通信网络系统

  如图1所示,本设计中通过带有终端器(120欧电阻)的通信介质(双绞线)将上位机和底层模块连接起来。实验中,终端电阻和双绞线阻抗的匹配确保了数据信号不会在总线的两端反射。上位机(主节点)采用USB—CAN接口适配器(型号GYB507),使PC机直接通过USB接口就可连入CAN总线网络,成为一个标准的CAN节点。配合总线通信测试软件CANtool的使用,可直接配置PC机的发送与接收状态,通信速率和报文滤波功能等。同时,还可实时监测显示网络中各从节点与PC机的数据通信,应用简单、方便。


  2 智能节点硬件设计

  传统的从节点设计是将CPU与CAN总线控制器和总线收发器相连后再连入总线网络,这样使CPU外围电路复杂化,整个系统受外部影响较大。为了解决这一问题,很多单片机厂商都将CAN控制器集成在单片机上。本文中选用C8051F550该单片机,它是内部集成的CAN控制器,完全按照BoshchCAN全功能的CAN模块实现,符合CAN2.0B协议,工作位速率可达1Mpbs。控制器包含有一个CAN内核,消息缓冲区,报文处理状态机和CAN控制寄存器。通信控制器有32个消息对象,可以配置为发送或接收数据。输入数据,消息对象及其标识符存储在CAN消息缓冲区中,能实现CAN协议的数据链路层的全部功能及物理层大部分功能。CIP-51CPU可通过特殊功能寄存器直接或间接访问CAN控制寄存器(CANOCN),测试寄存器(CANOTST)和状态寄存器(CANOSTA)。所有其它寄存器只能通过CANOADR,CANODATH和CANOTAL寄存器以地址索引方式间接访问。

  CAN总线的驱动器采用隔离CAN总线收发器CTM1050,通信速率1Mbps,至少可连接110个节点。内部集成的电气输入级隔离电路,可隔离高达2 500V的直流电压。输入级兼容3.3V和5V的CAN控制器,输出级驱动具有温度保护,内部TVS管可防止总线过压功能。与传统的PCA82C250总线收发器相比,主要优点是无需外加光耦可直接使用,外围电路简单,安全,可满足工业现场恶劣条件的使用。图2所示为C805117550与CTM1050的接口电路。


  3 智能节点软件设计

  图1中三个节点与上位机的通信方式采用的是节点1、3与上位机实现点对点通信工作方式。节点1、3的微处理器C8051F550上电复位后,自动采集模拟电压信号,通过C8051F550内部集成的12位A/D转换,将数字量发送到上位机。上位机实时进行数据监控,如果收到的数据出现错误,可以通过CANtool软件,发送自定义的错误数据标识给两个节点,两节点收到该数据后,停止A/D采样工作。节点1、3与节点2是主从工作方式。当节点2的开关量有按键按下时,1、3节点将实时采集到的数据在发送给节点2,并在节点2的LCD上显示。

  3.1 初始化CAN控制器

  C8051F550上电复位后,控制寄存器CANOCN的INIT位和CCE位置‘1’。允许寄存器初始化并写入设置信息。需要写入的寄存器主要包括位定时寄存器和扩展寄存器,命令掩码寄存器。主要完成时序参数的配置和消息对象的初始化。本设计中,使用晶振频率为11.05MHz,位定时设置为996.65~1000ns。初始化程序如下:











欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0