图1:以NI 9144机箱构成的EtherCAT主/从体系结构。
NI 9144扩展机箱由多个硬件组件构成,使得确定性分布式I/O成为可能。每个从机箱都带有两个以太网接口,用于接收EtherCAT数据包。这些数据包通过物理层传送到EtherCAT IP栈。EtherCAT IP包含了多个fieldbus内存管理单元(FMMU),用来正确地将EtherCAT数据映射到特定的从设备上。直接内存访问(DMA)在EtherCAT IP和C系列I/O模块之间传送同步I/O数据。Xilinx FPGA作为C系列模块接口,根据来自EtherCAT的指令和定时,用循环的方式处理I/O读和写。微控制器管理在主设备和从设备之间的任何异步消息,并且管理不同硬件组件的配置任务。
定时与同步
C系列模块接口是NI扫描引擎技术的一部分,扫描引擎技术是与LabVIEW实时模块8.6和CompactRIO一起推出的。这个组件负责同步C系列模块的I/O数据,使NI 9144的I/O更新能够与主设备的循环时间无缝匹配。
确定性网络的循环时间包括主控制器程序扫描和I/O扫描的总时间。程序扫描包括LabVIEW程序进行处理(包含严格时间任务和普通任务)、完成常规的清理维护以及与DMA和内存表传送数据包所需的时间。I/O扫描时间包括EtherCAT数据包通过整个从设备网络并再返回所需要的时间。
图3:主设备和从设备循环时间的时序图。
NI 9144从设备的循环时间包括从设备更新和I/O扫描的总时间。从设备更新是从设备使用DMA传输、处理数据并更新其I/O所需的时间。由于I/O扫描在主设备和从设备之间是同步的,从设备更新与主设备的程序扫描同时运行。因此,根据花费时间的长短,最小循环时间受到从设备更新或程序扫描时间的限制。
循环时间=程序扫描(内存数据传输与数据处理)+I/O扫描(数据传输)
=从设备更新(数据更新与处理)+I/O扫描(数据传输)
程序扫描时间可能会随着网络中从设备数量的增加而增加,因为主控制器需要处理更多数据。但是,从设备更新时间不会增加,因为从设备并行地对所有I/O进行更新。因此,在网络中从设备越多,主程序扫描就越可能成为系统瓶颈。如果您的应用含有较高的I/O通道数,可以考虑为主设备使用高性能处理器。
I/O同步
NI 9144扩展机箱的优点是不仅包含模块到模块同步,还包含了从设备到从设备同步。主控制器通过使用分布式时钟,将所有从设备与相同的时间进行同步,完成了从设备之间的同步。在I/O扫描完成并且传送EtherCAT数据包之后,EtherCAT IP就发出Sync0信号,通知从设备有新的数据就绪。
* SS=同步采样模块;Mux=多路复用模块
图4:从设备更新的时序图。
主控制器还使用Sync0对齐“虚拟点”,这是所有从机箱对各自的I/O进行更新的精确时间点。由于NI扫描引擎作用于单点数据,虚拟输出点已经经过优化以便最快地获取输出模块的更新,虚拟输入点已经过优化以提供输入模块的最新采样。在这种模式下,在个别通道之间的更新只会出现很小的抖动,这对于控制应用而言是十分理想的。对于含有多路复用I/O的模块而言,输入在每个周期中都会包含一定的延迟,因此通道0读数相对于下一个通道0读数而言,会有相同的偏差值。此外,同步采样模块对于所有使用的相同模块都在准确的相同时间进行I/O通道更新,即使使用不同的模块,也可达到最小的相位偏移。假设在从设备更新中,每个从设备采样发生在两个相同的虚拟点上,那么对于所有网络上的NI 9144从设备的输出和输入都会有同步的开始时间。