标题:
LabVIEW在暖通空调数据采集控制系统中的应用
[打印本页]
作者:
Bazinga
时间:
2014-3-20 22:20
标题:
LabVIEW在暖通空调数据采集控制系统中的应用
引言
LabVIEW 大量应用在自动控制领域,对于HVAC系统中采用LabVIEW作为上位端软件还不多见,但随着LabVIEW 7 Express的发布,LabVIEW已经开始逐渐渗透到各个领域。在笔者所在专业HVAC自动控制领域使用LabVIEW后发现,其功能十分强大,节省系统开发时间,非常适合工程开发人员使用。笔者结合近来开发的一套HVAC系统,对LabVIEW在HVAC数据采集控制系统的应用做个介绍。
1 系统总体结构
HVAC中有大量数据需要采集,通过对数据的采集,来对各项系统参数进行调整。本系统主要由水系统、风系统、控制系统组成。
● 水系统包括:水冷式冷水机组,冷却塔,膨胀水箱,冷冻水泵,冷却水泵,三通调节阀、流量计等附件。
● 风系统包括:组合式空调箱、送风管道、回风管道、排风管道、VAVBOX以及阀门和其他控制元件。空调箱包括新回风混合段、过滤器、表冷器、电加热器、送风风机、蒸汽加湿器等。风机变频控制。新回风管上分别装有电动调节阀,可调节新回风比例,表冷器前后分别装有温湿度测点,空调箱内还装有喷嘴,用于空气流量的测量。
● 控制系统包括:各处的压力传感器、温度传感器、控制元件、执行器、数据采集仪、计算机、触摸屏等,可进行建筑环境与设备自动检测与数据处理。
实验系统房间共有两间:Room1和Room2。Room1主要用于建立低温环境实验室,因此单独配备了一套直接蒸发式水冷机组。每个房间内均有一个负荷发生器Ld,用于产生模拟负荷,并且有温湿度测点。在Room1中,布置一组送回风口,顶送下侧回;Room2中布置两组送回风口,分别为顶送、侧回。每个送、回风口上都装有手动调节阀,可开关或进行调节。房间内布置一个压差传感器,可控制房间内的正压。在两个房间的送风管道上分别装有一个压力无关型 VAVBOX。
通过对图1系统原理图,大家对系统能有个直观的认识。
2 数据采集控制系统
系统分为两部分:数据采集和系统控制。数据采集部分有各种不同数据采集设备。控制部分由PLC(可编程控制器)来完成。LabVIEW能很方便的对计算机串口进行操作,因此LabVIEW可方便的建立计算机串口与PLC串口之间的通信,便捷的获得PLC中的数据,在计算机中进行PID神经模糊等复杂运算,从而得到需要的数字控制信号,对需要控制的设备进行控制,增强系统的通用性。并可开发出更加丰富的功能。从图2中可以看出整个数据采集系统中用到的软硬件部分及它们间的关系。
图2 采集控制关系图
通过数据采集系统可得数据有:表冷器水流量,VAVBOX1、2风量反馈,送风湿度,新风温湿度,低温室壁挂式温湿度计温湿度,变频压缩机节流前后压力,喷嘴压差,表冷器前后干湿球温度,蒸发机组压缩机吸排气温度,变频冷水机组压缩机吸排气温度,冷水机组压缩机吸排气温度,表冷器进出水温度,热水箱进水温度,冷却塔进水温度,变频冷水机组冷却进出水温度,变频冷水机组进水温度,冷水机组冷却水进出水温度,冷水机组进出水温度。可见需要设置大量的不同得传感器。
使用的末端传感器有:PT100铂电阻温度传感器,铂电阻使用四线制可以提高测量精度,避免沿途数据线电阻对测量的影响。EE10室内温湿度变送器,产生4~20mA的标准电流信号,为了便于数据采集仪测量和避免信号的失真,在其中加入250Ω的精密电阻,将电流信号转换为标准的1~5V的电压信号。压力传感器、风阀开度控制器、湿度等信号均是标准的1~5V的标准信号,或者经过转换成为1~5V的标准信号,便于数据采集仪进行处理。这些信号均为线性或近似线性,可以通过增益和偏移(M×B)把标准信号转换为我们熟悉的温度湿度压力值工程量。例如:采集到的信号为3V,此时的1V对应于0℃,5V对应于100℃,则可以通过:
Y=MX+B
算出M=25,B=-25,再把3代入,可得Y=50℃。此部分只需通过使用LabVIEW的Database Toolset工具包和全局变量数据的交换,很容易实现信号的转换。
数据采集仪:传感器、变送器产生的标准信号直接进入数据采集仪。数据采集仪采用的是Agilent 34970A数据采集仪(附三块HP 34901A 20通道衔铁继电器多路转换器)。它可以直接测量热电偶、电阻温度测试器、热敏电阻、直流电压、直流电流、交流电流等。电源电流、电压、功率和频率通过 PF9833三相PWM专用测试仪来测量。通过使用NI-VISA协议,可对串口读写操作,很方便的完成了数据的交换,见图3。
图3 LabVIEW中NI-VISA串口读写
控制系统PLC与PC的通信也同样使用了NI-VISA协议进行通信。通过把命令请求写入(Write)串口,设备对命令分析识别,把命令请求的数据通过RS-232接口返回到计算机,再通过对串口读操作(Read),从而获得设备采集的数据。对于不同设备有不通的命令。Agilent 34970A使用的是SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)可编程仪器标准命令集。PF9833则使用了另外的命令集。不同设备不管使用什么协议,通过NI-VISA都可和容易建立设备与计算机间的通信。对于PLC,需要编写设备端程序。要求程序实现获得命令后,对命令进行分析识别,把相应数据送出。
信号控制使用西门子 SIMATICS7-300 PLC,部分对控制有影响的采集信号进入PLC,进行PID分析运算,产生控制信号,对风阀、风机、水泵、加热器等进行控制。PLC带有的RS-232通讯接口,直接与计算机建立通信。PC获得进入PLC的各种信号,也可在计算机中进行更为复杂的运算,产生数字控制信号返回PLC,再由PLC对各种需要控制的设备进行控制。
本系统可通过触摸屏对整个系统发出控制指令,触摸屏的每个开关都对应于PLC各个开关触点,相当于PLC的键盘,可对整个系统的各种参数进行调整。例如可以对风阀的开关,风机、水泵、电加热器的启停,各个PID控制设备P、I、D(比例、积分、微分)三个参数的设置进行相应的操作,系统流程图可清晰的从中反映出来。
由于使用了大量的串口来进行数据的通信,需添置一块多串口卡,用于连接多个串口设备。
3 LabVIEW程序
通过LabVIEW图形化设计很容易设计出漂亮美观的用户界面。见下图4所示。在使用Agilent 34970A数据采集仪时可对温度、电压、电流等各种参数进行测量,在进行采集时涉及到参数需要更改的情况,我们
使用了NI的数据库连接工具包(Database Connectivity Toolset),直接在一个已经编辑好的数据库(Hpsetting.mdb)里编辑所改变采集通道的参数,然后在运行程序时选择是否需要下载新的设置到数据采集仪,使数据采集仪相应设置改变,以采集到正确的数据。设置参数有通道号、通道描述、输入类型、范围、周期、延迟、触发、铂电阻阻值以及标定等。只要是使用Agilent 34970A数据采集仪采集数据,程序就不需要进行大的修改,节省了开发成本和时间,提高程序的通用性。
控制上使用了NI PID工具包,可对需要进行控制的部件进行PID控制,利用该工具包可以节省我们大量开发时间。LabVIEW一个很大的特点就是提供了大量的可用控件,控件提供输入输出,通过线连接输入数据,就可很方便的从输出口得到需要的控制命令。
4 实验
LabVIEW 和众多系统中各种传感器配合,在系统调试中发挥了很大的作用。所需数据通过一台普通装有LabVIEW的计算机就能显示出来。调试中的数据用 LabVIEW来进行分析显示,观察系统是否达到了预定的要求。
在系统中使用了LabVIEW软件,在硬件上不需要做太多的更改。各项所需测量控制参数在系统调试阶段已经设置好,后面就只需在软件界面和各项参数组合上做工作。
在冷水机组数据采集控制实验中,界面如图4,开启空调系统,通过数据采集设备获得当前温湿度信号。获得数据经过PID运算,输出控制信号,最终通过对 PID参数的调节(更改界面中的PID参数,经过PC对PLC的控制,达到控制设备的目的)使得温湿度参数最终稳定在设定值附近,达到了实验控制的目的。最后可以通过NI的报告生成工具包(Report generation toolset)把实验中保存的数据以报表的形式打印出来。
硬件亦不需做大的调整,主要集中在软件的编画(LabVIEW为图形化语言)上。因为缩短软件的开发时间,使得整个数据采集控制系统的开发时间也大大缩短。
5 结论
LabVIEW在系统开发上有很大的优势。从系统建设时间来看,用 LabVIEW来进行软件编程和同一系统的PLC编程相比,所花的时间更少、程序界面设计更容易更美观。用PLC来编程,并使之通过可视的界面显现出来(我们这里使用了MCGS嵌入式图形界面),是两个系统都需要进行设计的工作。而LabVIEW把两者都集于一体,通过简单的PC,就能对LabVIEW 进行编程设计,最终在很短的时间内开发出我们需要的界面和功能,直至最终的产品。使用LabVIEW不仅在时间上优势明显,在系统的再开发上也有极大的优势。如果系统需要开发一个新的功能项目,在系统中加入某一传感器测量元件进行信号测量,然后再在LabVIEW中设计界面分析显示,很快就能达到想要结果。对于笔者所做的这一需要不断改进的系统,LabVIEW无疑是最好的选择。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0