Board logo

标题: 同时实现功率因数校正与高效率的AC/DC电源技术 [打印本页]

作者: 520503    时间: 2014-3-27 13:45     标题: 同时实现功率因数校正与高效率的AC/DC电源技术

关键字:功率因数校正   AC/DC   电源  
在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数校正设备的普及与高效率同样是重中之重。在此介绍同时实现了设备工作时的功率因数校正与待机时的高效率的AC/DC电源技术。
1.功率因数与功率因数校正电路(PFC)

功率因数是指是否将电力公司生产的电力毫无损耗地输送到电子设备的数值;效率是指是否将该电力毫无损耗地转换的数值。当交流电力的电压与电流的相位差为φ时,按功率因数=COSφ求得功率因数,当电压与电流没有相位差,即正弦波时功率因数为1。
简单地说,纯电阻负载时,电压与电流波形不发生相位延迟,因此,功率因数为1(图1)。



[图1] 功率因数为1时的波形与电路例


但是,在现代电子设备中,开关电源的应用广泛,为使输入的交流电压平滑,一般使用电容器(称为电容输入型整流滤波)。通过这种滤波用电容负载,只有在比滤波电容电压还高时输入交流电压才会流过,因此导通角变小,电流波形成为含有高频成分的非正弦波电流(图2)。



[图2] 高频电流时的波形和电路例


因此,即使消耗了相同功率,在电源侧也会流过瞬时大电流(比如功率因数为0.5时,与功率因数为1时相比,峰值电流高达2倍),电力公司针对这种含有高频成分的非正弦波电流,花费了额外发电和设备损坏事故的对策用的巨大费用。
为防止这些问题的发生,世界各国对特定功率以上的设备实行高频电流限制,并反映在各国的国内法规及执行上。满足这些限制的手段之一是利用功率因数校正电路(PFC),将输入电流波形变为接近正弦波,从而抑制高频电流。
作为这种功率因数校正的手段,一般采用使用了无源元件(电感)的无源方式和使功率元器件开关的有源方式。
无源方式的电路结构简单,但难以满足更宽的输入电压范围,小型化也很难。与之相对的有源方式则可满足更宽的输入电压范围,有利于小型化(图3)。



[图3] 功率因数校正前后的电流波形比较


这种有源方式的功率因数校正电路(PFC)从效率的角度看,因自身功耗而导致效率下降。尤其在具有待机模式的现代电子设备中尤为显著。





欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0