标题:
一套热计量仪表温度控制系统的设计方案
[打印本页]
作者:
porereading
时间:
2014-5-3 21:31
标题:
一套热计量仪表温度控制系统的设计方案
本文针对已有的供暖设施存在能源浪费与环境污染等问题,提出了一套集成控制室内温度与显示采热信息的热计量仪表温度控制系统的设计方案。本方案中的系统采用
AT89S52
作为控制芯片,
DS18B20
作为温度采集模块,
LCD12864
作为显示采热信息显示模块,并采用矩阵键盘与电磁继电器对室内温度进行设置。
0
引言
随着生活水平的提高,人们对生活的环境提出了更高的要求,良好的温度控制对提高人民生活质量起着非常重要的作用。
特别是北方,城镇居民冬季一般采取集中供暖,采暖质量的好坏,直接关系到人们生产生活。目前我国绝大数的地区采暖缺少有力的监控系统,无法完成按需采暖以及实现对温度数据的有效控制,从而造成了对供暖热能的浪费。随着人们节约能源意识的逐步增强,迫切需要一种操作简单、节能环保和高效利用的智能热计量仪表温度控制系统。
1
系统总体设计
根据热量与流量、温度之间的关系:
Q=CM
(
T1-T0
)式中,
Q
为散热器的散热量(单位:
J
);
C
为水的比热
4.2*103J/kg°C
;
T1-T0
为散热器进出口的温差(
°C
);
M
为流经散热器的水的流量(
L
),也即质量(
kg
)大小。据上式可知,只要能测出流量和温差,就可计算出散热器的散热量大小。
温度传感器检测的信号传送到单片机,同时将流量信息传输到单片机,用矩阵键盘完成对温度的设定。单片机处理完数据后,发送命令到液晶显示器并控制电磁阀。系统总体框架如图
1
所示。
图
1
系统总体框架
2
模块介绍
本设计主要有单片机、液晶显示、数字温度传感器、液体流量计、键盘、电磁阀等部分构成。温度显示:单片机控制数字温度传感器(
DS18B20
),把温度信号通过单总线从数字温度传感器传递到单片机上,单片机数据处理之后,将当前温度信息发送到
LCD
(
LCD12864
)进行显示。热量显示:流量计检测到的流量信息(脉冲信号)传输到单片机,单片机数据处理之后,将当前热量信息发送到
LCD
(
LCD12864
)进行显示。温度设定:本系统还可以通过按键来设置温度限定值,单片机比较数字温度传感器的温度与设定的温度值,发出控制继电器动作的指令。
2.1 DS18B20
原理介绍
DS18B20
的数字温度计提供
9
至
12
位摄氏温度测量,并具有报警功能与非易失性用户可编程上限和下限触发点。
DS18B20
的通信通过
1-Wire
总线,需要定义只有一个数据线(与地面)与中央微处理器的通信。
DS18B20
是
“
一线总线
”
接口的温度传感器,其内部使用了在板专利技术,其传感器元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内。由于一线总线具有独特,因此一个微处理器可控制大面积分布的
DS18B20.
2.2 AT89S52
单片机
单片机(
Single-chip Microcomputer
或
MicrocontrollerUnit
)将
CPU
、
ROM
、
RAM
、
I/O
接口电路以及内部系统总线等全部集中在一块大规模集成电路芯片上,就构成了单片机。
AT89S52
是一种低功耗、高性能
CMOS8
位微控制器,具有
8K
在系统可编程
Flash
存储器。使用
Atmel
公司高密度易失性存储器的技术制造,与工业用的
80C51
产品指令和引脚功能完全兼容。
程序存储器可以在片上
Flash
对系统进行编程,亦适于常规编程器。单芯片上,拥有灵活的
8
位
CPU
以及系统可编程的
Flash
,使得
AT89S52
为许多的嵌入式控制系统提供非常灵活和有效的解决方案。
3
主要模块电路的设计
3.1
温度信号采集电路设计
本系统为多点温度测试,
DS18B20
采用外部供电方式,理论上可以在一根数据总线上挂
256
个
DS18B20
,但实践应用中发现,如果挂接
25
个以上的
DS18B20
仍旧有可能产生功耗问题。另外单总线长度也不宜超过
80M
,否则也会影响到数据的传输。在实际应用中还可以使用一个
MOSFET
将
I/O
口线直接和电源相连,起到上拉的作用,如图
2
所示。
图
2
温度采集模块设计
在对
DS18B20
进行操作的整个工作过程中,主要包括三个关键过程:搜索
DS18B20
序列号子程序;启动在线
DS18B20
作温度转换子程序:读取在线
DS18B20
的温度值子程序。
3.2
液晶显示电路设计
液晶显示模块
LCD12864
的显示分辨率为
128×64
,内置
8192
个
16*16
点汉字和
128
个
16*8
点
ASCII
字符集,具有
4
位
/8
位并行、
2
线或
3
线串行多种接口方式。利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。另外低电压低功耗是其又一显着特点,由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。设计图见图
3.
图
3
液晶显示模块设计
4
系统的软件设计
主程序的功能是:开机以后,进行系统初始化操作,主要是进行定时
/
计数器的初始化。温度采集程序将温度信号转换成数字信号,在输入到单片机的
RAM
存储器中;换算成负责进行温度的标度换算后的十六进制换算成
BCD
码,并存储到显示缓冲区以便显示子程序使用,需显示时负责将缓冲区中的各路温度送到
LCD
上显示出来。流量信号处理程序的作用是:通过设定定时器、计时器以及外部中断,完成对频率的测定,并转换成流量信息。主程序流程图如图
4
所示。
图
4
主程序流程图
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0