标题: 模拟地 、数字地和强电地的连接问题 [打印本页]
作者: itmakes 时间: 2007-1-8 10:33 标题: 模拟地 、数字地和强电地的连接问题
我在做一个设计,功能如下:单片机输出pwm信号经隔离放大后控制大功率场效应管,控制场效应管的导通与截至,场效应管的s,d接加热丝和强电(220vac经变压和整流)。
现在问题是:模拟地,数字地和强电地可以采取一点接地吗?
请各位指教,谢谢。
作者: czsjy 时间: 2007-2-5 13:27
我想请教你一个类似的问题,我的设计跟你差不多,我的PWM信号控制直流电机,我试过PWM的地不能与高压部分地同连,这之间的控制信号是怎么接的,用光偶吗,谢谢。
作者: caopengly 时间: 2007-2-5 23:26
模拟地,数字地和强电地可以采取一点接地吗?
模拟地和数字地在电路板子上有个开,在板外分别连接的弱电地,然后再在弱电地接地。
强电地和弱电地要通过变压器个开,再共地,当然有保护,如光电等。
作者: czsjy 时间: 2007-2-6 13:34
请教版主pwm的信号怎么与强电部分的大功率管连接,是用光电偶合器吗,还是有其他更好的方法,能提供一张参考图吗,谢谢了!
作者: caopengly 时间: 2007-2-6 22:00
建议你看一下《电力电子》这类书,介绍弱电控强电。pwm一般用可关断功能的igbt来做。功率再打也有对应的型号!
[此贴子已经被作者于2007-2-6 22:00:41编辑过]
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) |
Powered by Discuz! 7.0.0 |