我试用EPM7512EQC实现把一种速率的N串行数据转换成两种不同速率的串行数据,启用一种转换电路模块后加载数据运行正常,但加载另一模块后,原逻辑模块运行业不稳定了。两个模块独立工作,只有各别的输入信号是同一信号,两个模块电路都独自工作过,请高人指点。
谢谢!
我用的是MAXPLUSii,用原理图画的电路
[attach]730[/attach]
降低频率看看,我以前也有着问题,但仔细改一下程序结构,就好了,我没有maxplus所以就不看了
[em07][em07]串行PCM线是8M速率,采用的是16M时钟,不能在降了
那可能还是设计结构上的问题了,你做过波形仿真吗?用timing仿真看看,又没有这个问题,
做过波形仿真,并且各模块电路都曾在其它设计中应用过,这次只不过是把板上的时钟源换了一下,由板上时钟改用板外时钟而已。可能会有一点延时。但只起用其中一个模块时仍能正常运行。
在波形仿真时,中间信号有些毛刺,但仿真结果是对的。
毛刺产生的原因是:同步分频后用译码器产生片选信号,多个信号同时变化导致。
毛刺一直存在,在各模块独立工作时并没有影响工作状态。
??????????