基于ATmega32的漏电保护器智能化测试仪的设计
[打印本页]
作者:
520503
时间:
2014-10-24 22:04
标题:
基于ATmega32的漏电保护器智能化测试仪的设计
关键字:漏电保护器 漏电动作电流 漏电分断时间 ATmega32 检测
1.2 触头状态监测电路
触头状态监测电路如图3所示。漏电保护器动、静触头闭合时,L1与L2的交流电通过整流、滤波和稳压,使光电耦合器G3导通,反相器A的2脚输出为高电位。当漏电保护器动、静触头分断时,光电耦合器G3截止,反相器A输出2脚为低电位,作为漏电检测结束的时刻。在漏电保护器动、静触头闭合时,光电耦合器G3的电流通过漏电保护器的一相动、静触头,电流大小为1~2mA,由于是直流,不会在漏电保护器中的零序电流互感器的二次侧产生感应电流,对漏电保护器的漏电动作电流没有影响。
图3 触头状态监测电路
1.3 控制电路
控制电路如图4所示。漏电保护器的漏电电流产生的开始信号通过程序控制,动、静触头断开信号送入ATmega32的外部中断输入端PD2,采用中断的方式对漏电保护器动、静触头的分断时间进行检测。按键S1作为测试功能选择,用来选择测量漏电电流或漏电动作时间。按键S2用来选择模拟漏电电流50mA、100mA、200mA和500mA中的某一档。按键S3和S4是在测量漏电动作时间时,用来设定模拟漏电的电流值,S3控制模拟漏电的电流值增加,S4控制模拟漏电的电流值减少。S5是测试开始/停止控制按键。当测量漏电电流时,设定好参数按下S5,ATmega32根据S2选择的档位输出数据,使模拟漏电电流从0增加到最大值,若模拟漏电电流达到某一电流值时漏电保护器动作,则该电流值就是实际漏电动作电流值。当测试漏电动作时间时,设定好漏电电流参数后按下S5,ATmega32根据设定的电流值直接产生设定的模拟漏电电流,实现测量漏电动作时间。
图4 A/D转换及控制电路
2 软件设计方案
基于
嵌入式
C语言设计ATmega32软件的部分,程序结构采用模块化。具体包括主程序、仪器初始化子程序、功能控制子程序、可编程漏电电流源子程序、检测漏电动作时间子程序和显示子程序等。
主程序是检测漏电保护器动作特性参数的主控程序,当测试仪工作时,主程序循环运行,并根据功能要求调用相关子程序,子程序执行后返回主程序。仪器初始化子程序实现仪器的初始化,内容包括仪器参数、单片机引脚配置、定时器、
模数转换
、中断初始化等。控制功能子程序实现按键功能的扫描,控制仪器与人之间的交流。可编程漏电电流源子程序用来产生测试用的漏电电流,检测漏电保护器断开瞬间漏电的电流值(I△)。检测漏电动作时间子程序实现对漏电保护器漏电动作时间的检测。显示子程序实现漏电电流和漏电动作时间的显示。
3 结论
本测试仪操作简单,解决了手动测试方法存在的测量不准确的问题,达到了自动测量的目的,可检测在线与非在线运行的漏电保护器,提高了检测漏电保护器性能的水平,为进行漏电保护器工作性能的研究、品质检验及生产调试提供了技术手段。仪器设计充分利用了ATmega 32内置的各种功能,使硬件电路结构简单,有效提高了仪器的性价比,已在多家企业和科研单位使用,使用结果表明,仪器工作可靠,达到预期的技术指标。