标题:
C8051F020单片机的RS485串行通信设计
[打印本页]
作者:
520503
时间:
2014-11-28 22:55
标题:
C8051F020单片机的RS485串行通信设计
关键字:单片机 串行通信 RS485
l 引言
随着计算机技术和测控技术的不断发展,在以
单片机
为核心的数据采集系统中,需要实现单片机和计算机之间的数据交换,并以此来发挥单片机和计算机各自的长处,提升整个系统的性能价格比。
在计算机网络和工业控制系统中,经常需要采用
串行通信
来实现远程数据传输。目前,有多种接口标准可用于串行通信,包括RS232、RS422、RS485等。RS232是最早的串行接口标准,在短距离、较低波特率串行通信中得到了广泛应用。但是,RS232通信存在着传输速度慢、传输距离短、信号容易受到干扰等不足,其应用局限性已日益突出。而RS485通信采用差分方式来消除噪声,即信号在发送前会分解为正负2条线路,当到达接收端时将信号相减,使噪声相互抵消,还原成原来的信号,这种方式对共模干扰抑制能力较强,已广泛应用于工业控制等领域。
要实现单片机与计算机之间的RS485通信,一般可以采用2种方法:一种方法是在单片机与计算机两端分别采用RS232与RS485电平转换装置;另一种方法是采用RS485通信卡,并将其插在计算机主板上。采用前一种方法的优点是硬件装置安装简便,软件编程相对简单;缺点是通信速率被限制在20 kb
/
s以内。第二种方法的优点是通信距离较远,速率较高,可达10 Mb/s;缺点是需要安装通讯卡和驱动程序,并进行必要的设置。本文采用第二种方法。
2 总体架构
在某型电子设备研制中,选用美国Cygnal公司生产的一种soc型8位单片机C8051F020,对测控系统进行数据采集。该单片机是C8051F系列的F02X子系列,其性价比在工业控制领域具有较强的竞争力。它是完全集成的混合信号系统级芯片,具有与8051指令集完全兼容的CIP一51内核,对于熟悉51单片机的技术人员来说,在硬件设计及软件编程上大大提高了开发效率。
测控计算机采用研华的IPC-610工控机,并选用PCL一846B通信卡进行RS485串行数据通信,该通信卡包含4通道,每个通道可以对32个节点进行通信。
为了实现单片机与工控机之间的RS485串行通信,必须对单片机的UART输出电平进行转换,以满足RS485串行通信需求。选用MAX485接口芯片,它是Maxim公司的一种RS485接口芯片,该芯片的结构和引脚都比较简单。
该设计理论上可以实现1台工控机(安装1块RS485通信卡)对128台单片机进行Rs485串行通信,其总体设计框图如图1所示。
图1 总体结构
3 系统硬件设计
3.1 硬件简介
1)C8051F020单片机
C8051F020内部有2个增强型全双工UART、SPI总线和SMBus/IC。这些串行总线都用硬件实现,都能够向CIP-51内核产生中断,只需要很少的CPU干预;这些串行总线不“共享”定时器、中断或I/O端口等资源,因此可以使用任何一个或者全部同时使用。
2)MAX485芯片
MAX485芯片采用+5V电源工作,其额定电流为300“A,它能将UART输出电平转换为RS485电平。该芯片有8个引脚,其内部含有1个接收器和1个驱动器,R0为接收器的输出端,接单片机的TXD引脚;DI为驱动器的输入端,接单片机的RXD引脚。/RE是接收使能端,当/RE=0时,MAX485芯片处于接收状态;DE是发送使能端,当DE=1时,MAX485芯片处于发送状态。
MAX485芯片的A端与B端分别为接收与发送的差分信号端。当VA小于VB时,表示发送信号为“0”;当VA大于VB时,表示发送信号为“1”。MAX485芯片工作时,A、B两端之间应当加上匹配电阻尺,一般选用120 Ω;当通信距离较远时,可以选用300 Ω。
3)RS485通信卡
Rs485通信卡具有较强的抗干扰能力、较高的通信速率以及较低的价格,在工业控制等领域具有较强的竞争力和实用性。选用研华的PCL-846B通信卡,该卡支持RS422和RS485 2种串行通信接口标准,需要通过跳线进行设置。另外,在该通信卡的4个通道上均预留有焊接终端匹配电阻的焊孔。
3.2 电路设计
采用UART串行总线进行通信,因为UART是一种广泛应用于远距离、低速率、低成本通信的串行传输接口,由于其具有数据线少的特点,在数字系统设计中得到了大量应用。基本的UART通信只需要两根数据线(RXD、TXD)即可完成数据的相互通信,接收和发送都是全双工形式,其中RXD是接收端,TXD是发送端。
C8051F020单片机有2个UART(UART0和UARTl),以UART0为例,它的TxD和RXD分别与数字I/0引脚PO.O和PO.1复用,通过交叉开关配置寄存器进行选择。由于MAX485工作在半双工状态,它与单片机连接时的接线比较简单,只需要用单片机某一个引脚(如PO.2)来控制RE和DE这2个引脚。PCL-846B通信卡有4个通道,选择通道1与单片机进行通信,另外将通道2和通道4进行连接,以自发自收的方式实现通信卡的自检。单片机与外部电路的连接关系如图2所示。
图2 硬件电路原理
在使用RS485通信卡进行通信时,当信号传递到通信线路两端时,如果阻抗不匹配,可能会产生信号反射问题。信号反射会造成信号的失真和变形,从而导致通信错误。其解决方法就是在通信线路的两端各连接一个终端匹配电阻,保证阻抗匹配。当通信距离较短,一般在小于300 m时,可不使用终端电阻。当通信距离大于300 m时,应当使用终端电阻,其阻值必须与通信线路的线性阻抗相同。电阻值一般选取120 Ω左右,当通信距离较长时,可以选用300 Ω。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)