标题:
电快速瞬变脉冲群测试常见问题及处理措施
[打印本页]
作者:
Bazinga
时间:
2014-12-14 18:02
标题:
电快速瞬变脉冲群测试常见问题及处理措施
本项测试主要测试系统抗脉冲群干扰性能。
出现的问题如下:
①被测设备通讯暂时性异常中断。
②显示器闪道、闪屏、黑屏。
③被测试设备故障,如死机需要人工重启等。
④被测设备误动作,如内部继电器误动作等。
⑤被测设备指示灯闪亮。
⑥被测设备功能异常,如出现倒机等。
处理此类问题的一般方法如下:
①在线的机柜输入端加磁环。
②屏蔽线屏蔽层可靠接地。
③采取隔离措施,如通讯增加隔离。
④系统设计要选择抗干扰性强的通讯方式,如采用CAN、422等通讯方式,不要采用232通讯方式。一定要采用双绞屏蔽线进行配线,一对双绞线要设置在一对信号上,如R+、R-用一对双绞线。