Board logo

标题: 基于linux的动态电源管理:使嵌入式设备更节能(3) [打印本页]

作者: yuyang911220    时间: 2014-12-24 22:44     标题: 基于linux的动态电源管理:使嵌入式设备更节能(3)

摘  要:介绍了基于ARM9多传感器数据融合火灾报警系统的设计方案,该系统主要由传感器模块、A/D转换模块、S3C2440控制模块、报警模块、执行模块组成。对火灾的判断主要采用模糊推理的数据融合算法,火灾数据的处理和算法的实现都由控制器来完成。运行结果显示,该方法可以提高系统的准确度和可靠性。关键词:ARM9;数据融合;模糊推理Abstract:This paper introduces design of the fire alarm system based on multi-sensor data fusion of ARM9 controller,This system is composed ofsensors,A/D converter,S3C2440 controller,alarm and executing modules.The judgement to fire mainly adopts data fusion of fuzzy reasoning data fusion,Fire data and realization of data fusion aree xecuted by controller,The applicationin dicated that this method can improve nicely and reliability of the system.Keywords:ARM9;datafusion;fuzzyreasoning;      鉴于目前单一的普通类型的火灾探测报警器已不能满足需求,采用多个传感器全面采集火灾发生前的各种异常信息,并用多传感器信息融合技术处理传感器提供的火灾信息,可以大大地提高整个报警监测系统的可靠性。1  系统硬件设计本方案硬件系统的核心控制器是采用三星的具有ARM920T核的16/32位多功能、低功耗的嵌入式处理器S3C2440。S3C2440是韩国三星公司推出的一款高档的,可用于工业控制、智能家电等便携产品开发的嵌入式微处理器,其主频处理速度达到400MHz,完全可以满足火灾监控报警的实时性处理要求。其主控制芯片及丰富的外围接口电路可用于连接各类数字设备从而实现数据交换。基于多传感器数据融合的火灾预警系统采用模块化结构,主要由传感器模块、A/D转换模块、S3C2440控制器、报警模块、执行模块和控制器必需的电源模块和存储器模块组成,图1为系统结构图。

      多传感器模块由多组传感器组成,每组传感器由温度传感器,可燃气体探测器和烟雾探测器组成,在该系统中温度传感器采用法国HuMIREL公司的HM500,它们具有成本低、体积小、寿命长、选择性和稳定性好等特性;可燃气体探测器选用了深圳市吉安达科技公司最新开发的红外气体传感器,探测器安装于被测气体容易泄露的室内、外危险场所,它们能够灵敏地感知空气中的低浓度污染气体,分别对空气中的异味、CO、H、O有较高的敏感度,甚至能检测到几个ppm级污染气体含量;烟雾探测器采用美国通用GE烟雾探测器514C,具有自诊断功能,漂移补偿抗灰尘引起的干扰的能力。以上传感器完成对火灾过程的多参数进行监测,通过A/D转换模块将检测的数据传送给S3C2440控制器并配以智能判别技术,可以达到提前预警、减少漏报误报、提高可靠性的目的。本设计中采用的A/D转换模块是TI公司的12位高速并行转换器ADS805,具有采样速度高,稳定性好的特点。      S3C2440控制器的核采用一款16/32-bit RISC微处理器,采用6层板工艺,具有低功耗,高速的处理计算能力的特点,简单稳定的设计非常适合对电源要求较高的产品上。采用了新的总线构架(AMBA),其内核为32bit的先进处理器。其主频最高可达到533MHz,在处理大量传感器数据情况下,完全可以保证实时性的要求。其电源管理模块能够提供系统多种电压供电,包括芯片内核电压采用1.8V供电,芯片的I/O部分采用3.3V供电。而片外的一些常规集成电路又采用5V供电。智能电源管理模块很好地解决了对系统各个部分供电要求的不同,降低了功耗,减少了不同电源之间的干扰噪声,提高了系统的集成度。它的存储器模块包括两片SDRAM共64MB和一片64MNandflash(K9F1208)并且可根据存储容量要求选配其他容量Nandflash存储器,存储器模块用来存储系统运行程序和传感器采集的火灾监控过程的数据。      报警模块主要当判断有火险发生时,启动声光报警信号来通知值班人员,从而采取相应的措施;执行模块完成火险发生时启动附近的灭火装置,使火灾的危害降低到最小的程度。2  系统软件设计      该系统的软件部分主要包括系统的上电初始化、系统自检、初始化时钟、中断设置、外设初始化,然后运行主程序main()函数,建立任务后,扩展口对ADC进行控制切换通道采集数据。对数据进行平滑滤波、标定补偿等预处理后,来通过数据融合算法分析火灾发生情况,判断是否报警并循环检测。系统软件流程如图2所示。




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0