Board logo

标题: 载波保护通道自动检测装置的开发及实际应用 [打印本页]

作者: porereading    时间: 2015-2-6 23:10     标题: 载波保护通道自动检测装置的开发及实际应用

四、装置安装
装置采用端子排滑槽安装,固定在顶端空开旁或其它合适位置,如果不采用自动复归2和保护复用收信接点(或者收信光耦经自动复归2接入时,不会导致保护收信开入电源失电),可考虑不停用载波保护进行安装。

装置自带电子保险,可和收发信机共用直流空开(在端子排上获取电源,如果没有接线端子可采用短接块扩充);启讯、复归接点可直接并接到启讯按钮和复归按钮两端,建议采用“启讯2”、“复归2”输出接点,这样可保证接线端子间的有效隔离;自动复归1必须经空接点接入,不得采用收信光耦直接接入;如果采用“自动复归2”开人,则接线需在保护端子排上完成,接线时需要短时停用载波保护(如果在端子排上可采用短接块扩充端子,也可不停用保护)。

五、监控人员信号检查判断

监控人员在监控端应每天定时(如上午11点)检查所有闭锁式高频保护通道的自检情况,为了方便监控人员检查判断,自动化人员应优化监控人员的人机界面,宜在监控端按变电站、按间隔将收发信机的动作和告警遥信做在相应界面上,每套载波保护当天的收发信机动作和告警信号应一目了然。

监控人员信号判断:如果发现某套保护没有按时启讯(例如10点和10点20各一次)、没有按时复归(对应启讯后没有复归)、频繁启讯、有告警信号(不管是否已复归),都应该作为缺陷上报及时处理。

六、结语

实现载波保护通道自动检测后,其工作效率、安全性能都将大幅提高。和目前由监控人员远方启讯、远方复归检测方式相比,其工作效率将提高数十倍,其操作的安全性更是不可比拟,而且有效解决了收发信机频繁启讯、长时间启讯、收信继电器长期动作等不能及时发现的老大难问题。





欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0