图12 根据IEC61000-3-15短时电压跌落测试的要求定义的测试序列
随着越来越多的光伏逆变器被接入电网中,对于逆变器的低电压穿越要求也受到越来越多的重视,包括在德国、意大利、中国等国的相应标准中都增加了相应的要求。作为测试所需的交流电源来说,其应当能够提供足够的灵活性以便根据各国的不同标准、不同功率等级的逆变器的不同要求,来生成相应的波形输出,比如不同的跌落幅度、跌落持续时间、回升时间,以及单相、双相、三相等各种平衡及不平衡跌落类型。阿美特克MX/RS系列标配就提供强大的控制软件,可以满足客户的所需。
图13 使用MX/RS配套软件设置LVRT的参数
做低电压穿越测试的另一难点在于交流电源需要能够在低电压时承受较高的无功电流,尤其是在电压跌落至很低的水平时逆变器/变频器会输出很高的电流,甚至会超出其标称的最高电流。最极端的测试场景就是交流源需要模拟电压跌落到0V,在跌落的瞬间逆变器会输出波形严重畸变、峰值极高的电流,交流源必须能够承受并维持正常工作,不允许损坏或者保护。在这方面MX/RS也给出了详尽的规格参数,确保客户的测试能够顺利进行。
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |