压力变送器正确的接线方法让压力变送器正确运行
压力变送器要想能够在各种环境各种场合下正常运行使用,首先安装得保证其准确无误,而保证压力变送器的安装无误,压力变送器的接线问题就是最关键的了。一般来说很多用户都不熟悉容易接错,造成配件烧坏,仪表不能正常使用的各种问题,所以为防这一问题的出现,深圳市中航电脑智能系统就来讲讲压力变送器和变频器的正确接线方法。
如今常用压力变送器都是两线,加带电源隔离器,压力变送器有二个输入端一个接给定信号,另一个接压力反馈信号。那么正确的安装方法是:压力变送器一般输出的信号是电流
4-20MA
,
0-20MA
,或电压
0-5V
,
1-5V
,
0-10
等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出。
市场中的压力变送器很多没有
24VDC
供电电源的,大部份是
10V
,有些功耗较大的变送器,
10VDC
的电源无法带动,那么只能外接供电源
24VDC
。样压力变送器就出现了四个接线端子:
1
、供电
+
,供电
-
,反馈
+
和反馈
-
。
2
、电流型四线制接线方式:电源
+==
供电
+;
电源
-==
供电
-;
信号
+==
反馈
+
,信号
-==
反馈
-
。
3
、电流型二线制接比方式:电源
+==
供电
+;
信号
+==
反馈
+
,供电
-==
反馈
-
。
4
、电压型三线制接线方式:电源
+==
供电
+;
电源
-(
信号
-)==
供电
-;
信号
+==
反馈
+
,电源
-(
信号
-)
。
知晓了压力变送器的接线方法就能让压力变送器的安装顺顺利利,在运行使用中都不会出错了,所以用户们最好在选择购买或使用前事先了解下压力变送器的相关问题,这样可以避免很多故障的出现,对用户们在各方面都有很大的帮助。