标题: 【案例分析】西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实例 [打印本页]
作者: dataie456000 时间: 2015-5-29 13:34 标题: 【案例分析】西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实例
在工业现场由PLC远程控制变频器的应用非常常见,如果挖沟布线不便或者变频器在移动设备上,那么采用无线通讯就是最佳方案。
PLC与变频器之间的远距离无线通讯案例分析.rar (1.13 MB)
本方案的好处是:没有运行费用,不用插卡,自主组网;距离远,可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到3公里以上。
这里我们选用西门子PLC和台达的变频器为例,并结合西安达泰的DTD433M无线数据终端来说明PLC与变频器之间的无线通讯过程。
其他变频器和S7-200的无线MODBUS通讯都是一样的,最大的区别就是通讯代码是各厂家自行定义的,查说明书就行。
我们的硬件测试环境如下图:
一、PLC编程步骤
(1) 初始化Modbus 主站通信;[url=file://user-20140425xj/dataie%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E8%B5%84%E6%96%992011/dataie%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E8%B5%84%E6%96%992011-2015/DTD%E5%9B%A2%E9%98%9F%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E8%B5%84%E6%96%99/2015/5%E6%9C%88/%E5%93%81%E7%89%8CPLC%E4%B8%8E%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8%E4%B9%8B%E9%97%B4%E7%9A%84%E8%BF%9C%E8%B7%9D%E7%A6%BB%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%80%9A%E8%AE%AF%E6%A1%88%E4%BE%8B%E5%88%86%E6%9E%90/PLC%E4%B8%8E%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8%E4%B9%8B%E9%97%B4%E7%9A%84%E8%BF%9C%E8%B7%9D%E7%A6%BB%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%80%9A%E8%AE%AF%E6%A1%88%E4%BE%8B%E5%88%86%E6%9E%90.rar]详细编程过程说明和图示请下载本方案文档[/url]。
(2) 读写从站保持寄存器的数据;
变频器参数设置如图所示:
二、案例总结
本案例详细介绍了通过PLC的MODBUS RTU命令远程控制变频器的编程方法。
本方案解决了工业现场布线不变,移动设备无法拉线以及滑束线磨损断线的难题。
借助DTD433M无线通讯数据终端非常方便地实现了PLC与变频器的远距离无线操控。
DTD433M无线数据终端通讯距离远,维护方便,可靠耐用,在钢铁厂、变电站、污水处理厂等工业环境连续运行八年以上。
DTD433M无线MODBUS通讯终端可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到3公里以上;
本方案没有运行费用,不用插卡,同时具有RS232和RS485接口而且具有自适应功能。
本方案在赤峰钢厂鼓风机高压变频器远距离无线调速项目中运行2年以上。
三、相关资料
◆ [url=file://user-20140425xj/dataie%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E8%B5%84%E6%96%992011/dataie%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E8%B5%84%E6%96%992011-2015/DTD%E5%9B%A2%E9%98%9F%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E8%B5%84%E6%96%99/2015/5%E6%9C%88/%E5%93%81%E7%89%8CPLC%E4%B8%8E%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8%E4%B9%8B%E9%97%B4%E7%9A%84%E8%BF%9C%E8%B7%9D%E7%A6%BB%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%80%9A%E8%AE%AF%E6%A1%88%E4%BE%8B%E5%88%86%E6%9E%90/PLC%E4%B8%8E%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8%E4%B9%8B%E9%97%B4%E7%9A%84%E8%BF%9C%E8%B7%9D%E7%A6%BB%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%80%9A%E8%AE%AF%E6%A1%88%E4%BE%8B%E5%88%86%E6%9E%90.rar]《品牌PLC与变频器之间的远距离无线通讯案例》文档下载[/url]
◆【西安达泰提供】免费提供三十个PLC无线通讯例程
◆【西安达泰提供】
组态王与西门子PLC无线通信终端及方案
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
附件: PLC与变频器之间的远距离无线通讯案例分析.rar (2015-5-29 13:34, 1.13 MB) / 下载次数 644
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=47601&k=23cd5d27af07316771d948af4ada22af&t=1732429806&sid=31GZXF
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) |
Powered by Discuz! 7.0.0 |