UPS电源使用过程中蓄电池的维护
[打印本页]
作者:
我是MT
时间:
2015-6-29 17:26
标题:
UPS电源使用过程中蓄电池的维护
在使用不间断电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起
UPS
主机故障或工作不正常的比例大约为
1/3
。由此可见,加强对
UPS
电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低
UPS
系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:
一、保持适宜的环境温度
影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在
20-25
℃
之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过
25
℃
,每升高
10
℃
,电池的寿命就要缩短一半。目前
UPS
所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是
5
年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
二、定期充电放电
UPS
电源中的浮充
电压
和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电
电流
的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等
电子
设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过
UPS
额定负载的
60%
。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
UPS
因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔
2-3
个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电
8
小时以上。
三、利用通讯功能
目前,绝大多数大、中型
UPS
都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串
/
并口连接
UPS
,运行该程序,就可以利用微机与
UPS
进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、
UPS
输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定
UPS
基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了
UPS
电源及其蓄电池的使用管理。
四、及时更换废
/
坏电池
目前大中型
UPS
电源配备的蓄电池数量,从
3
只到
80
只不等,甚至更多。这些单个的电池通过
电路
连接构成电池组,以满足
UPS
直流供电的需要。在
UPS
连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储
电容
量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个
/
些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。
五、总结
本文通过对
UPS
电源过程中如何正确的使用和维护蓄电池的讨论,推出了四种解决方法,包括为:保持适宜的环境温度、定期充电放电、利用通讯功能和及时更换废
/
坏电池。