一、概述

        




二、实现方案



   A. 232转485方案

(一)结构框图与说明

        


        图(1)





    1)   每台热水器都要接一个232转485的设备,楼与楼以及与控制室之间的最大距离在1.2公里以内可以不加中继器,如果大
                  于1.2公里,需要在每个楼上增加一个中继器。




    2)  所有的485转接器多要挂在485总线上,计算机一端需要一个485转232的转接器,485总线接到这个转接器上。



    3)  为了防止干扰和系统的稳定性,建议232转485,以及485转232的转接器以及中继器都采用有源设备,并采用屏蔽电缆。


(二)设备性能指标

    1)232转485转换器(工业级)

         兼容TIA/EIA RS-232C、RS-422、RS-485标准
         完成RS-232到RS-485/RS-422双向信号转换
         2500V隔离电压500VDC连续,DC/DC专用隔离模块
         RS-232接口为±15KV ESD、自恢复保险丝保护
         RS-422/RS-485内置完整防雷器(90V 5KA防雷管、1500W TVS±15KVESD保护、自恢复保险丝)
         300bps ~ 256Kbps自适应
         异步半双工或异步全双工通用,无需跳线设置
         安装方式:导轨、挂壁或平置
         工作电源:9 ~ 30VDC宽压输入

     2)485中继器(工业级)

         兼容TIA/EIA RS-422、RS-485工业标准
         延长RS-422/RS-485通信距离,增加节点数量
         可用于RS-422到RS-485之间信号转换
         2500V隔离电压500VDC连续,DC/DC专用隔离模块
         内置完整防雷器(90V 5KA防雷管、1500W TVS±15KV ESD保护、自恢复保险丝)
         300bps ~ 256Kbps自适应
         独有的隔离保护电路,可带电热插拔
         全透明通信,用户无须任何调试,即插即用
         安装方式:导轨、挂壁或平置
         双电源输入9 ~ 30VDC宽压或+5V稳压输入



B. 232转以太网服务器

   (一)结构框图与说明

        


        图(2)



    1)采用232转以太网服务器的好处是系统稳定可靠,而且可以利用现成的网络,可以不用布线。
    2)转换设备较少,每栋楼只需要一台设备即可,不需要增加中继器。
    3)232转以太网服务器以及交换机是有源的,需要供电。


(二)设备性能指标

   1)232转以太网服务器


        处理器:32bit 100MHz
        内  存:2M
        保  护:15KV ESD浪涌保护
        以太网端口数量:1口RJ45
        速率:10/100Mbps,自适应MDI/MDIX
        串口:8个RJ45或8个4pin接线端子
        串行通讯参数                                          
        校  验:None,Even,Odd,Space,Mark
        数据位: 5,6,7,8
       停止位: 1,1.5,2
       流量控制: RTC/CTS,XON/XOFF
       信  号:TXD/RXD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND
       速  率: 50-460800bps


三、软件界面和功能


(一)监控界面


        


        图(3)
         


(二)单一热水器监控界面

        


        图(4)




四、软件主要功能