2.2.2 Profibus传输技术
Profibus提供了三种数据传输类型:
· 用于DP和FMS的RS485传输。
· 用于PA的IEC1158-2传输。
· 光纤
2.2.2.1用于DP/FMS的RS485传输技术
由于DP与FMS系统使用了同样的传输技术和统一的总线访问协议,因而,这两套系统可在同一根电缆上同时操作。
RS-485传输是Profibus最常用的一种传输技术。这种技术通常称之为H2。采用的电缆是屏蔽双绞铜线。
RS-485传输技术基本特征:
· 网络
拓扑
:线性总线,两端有有源的总线终端电阻。
· 传输速率:9.6K bit/s~12M bit/s
· 介质:屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件(EMC)。
· 站点数:每分段32个站(不带中继),可多到127个站(带中继)。
· 插头连接:最好使用9针D型插头。
2.2.2.2 RS-485传输设备安装要点
(1) 全部设备均与总线连接。
(2) 每个分段上最多可接32个站(主站或从站)。
(3) 每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差。两个总线终端电阻必须永远有
电源
。见图2-2所示。
(4) 当分段站超过32个时,必须使用
中继器
用以连接各总线段。串联的中继器一般不超过3个。见图2-3所示:
图2-2:PROFIBUD-DP和Profibus-FMS的电缆接线和总线终端电阻
图2-2: 每个分段上最多可接32个站(主站或从站)
(5) 电缆最大长度取决于传输速率。如使用A型电缆,则传输速率与长度如下表2-1:
表2-1
(6) A型电缆参数:
阻抗
:135-165W 电容:〈 30pf/m 回路电阻:110W
线规:0.64mm 导线面积:>0.34mmW
(7) RS-485的传输技术的Profibus网络最好使用9针D型插头,插头针脚定义和接线见图2-2所示。
(8) 当连接各站时,应确保数据线不要拧绞,系统在高电磁发射环境(如汽车制造业)下运行应使用带屛蔽的电缆,屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。
(9) 如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。
(10) 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段,应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接,而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。
2.2.2.3 用于PA的IEC1158-2传输技术
(1) 数据IEC1158-2的传输技术用于Profibus-PA,能满足化工和石油化工业的要求。它可保持其本征安全性,并通过总线对现场设备供电。
(2) IEC1158-2是一种位同步协议,通常称为H1。
(3) IEC1158-2技术用于Profibus-PA,其传输以下列原理为依据:
· 每段只有一个电源作为供电装置。
· 当站收发信息时,不向总线供电。
· 每站现场设备所消耗的为常量稳态基本电流。
· 现场设备其作用如同无源的电流吸收装置。
· 主总线两端起无源终端线作用。
· 允许使用线性、树型和星型网络。
· 为提高可靠性,设计时可采用冗余的总线段。
· 为了调制的目的,假设每个总线站至少需用10mA基本电流才能使设备启动。通信信号的发生是通过发送设备的调制,从±9 mA到基本电流之间。
(4) IEC1158-2传输技术特性:
· 数据传输:数字式、位同步、曼彻斯特编码。
· 传输速率:31.25K bit/s,电压式。
· 数据可靠性:前同步信号,采用起始和终止限定符避免误差。
· 电缆:双绞线,屏蔽式或非屏蔽式。
· 远程电源供电:可选附件,通过数据线。
· 防爆型:能进行本征及非本征安全操作。
· 拓扑:线型或树型,或两者相结合。
· 站数:每段最多32个,总数最多为126个。
· 中继器:最多可扩展至4台。