标题:
分层隔离基础知识详解
[打印本页]
作者:
yuchengze
时间:
2017-4-23 12:53
标题:
分层隔离基础知识详解
利用序列光耦合器建立双隔离栅会存在一些问题,因为数据完整性很差,而且没有一种紧凑和廉价的方式为两个隔离栅之间的接口提供电源。随着iCoupler等高性能数字隔离器以及isoPower器件集成电源的问世,通过分层隔离器建立高压隔离栅现在已经成为一种可行解决方案。
由于新型电池和发电产业的快速扩张,我们需要具有很高工作电压的接口,还要求提供加强绝缘。例如,太阳能逆变器应用具有以下要求:
800 VDC的工作电压
2级污染等级
过压类别III
根据IEC 62109-1标准的有关加强绝缘的规定,这需要:
脉冲耐受6000 VPEAK电压
800 VDC的工作电压
8 mm的增强电气间隙
16 mm的增强爬电距离
此爬电距离在当前封装中不可能实现。但是,如果隔离栅可以分成基本隔离栅和补充隔离栅,则对每个隔离栅的要求是:
脉冲耐受6000 VPEAK电压
800 VDC的工作电压
5.5 mm的基本/补充电气间隙
8 mm的基本/补充爬电距离
SOIC16W封装的iCoupler器件,可以达到基本/补充绝缘电气间隙、爬电距离和脉冲电压要求。
以下框图显示如何级联isoPower器件和标准高压iCoupler器件以提供所需的隔离。必须非常小心地确定数据通道的整体性能。
两个组件之间的传播延迟、脉冲宽度失真和通道匹配值将会增加。最大数据速率将受到两个器件中速率较慢器件的限制。isoPower器件提供运行中间接口的电源。在高达1 Mbps的数据速率下,整个隔离栅在5 V电压下需要大约20 mA的功率,在更高数据速率下,还需要更高功率。