Board logo

标题: 基于现场总线的水厂水处理控制系统 [打印本页]

作者: yuchengze    时间: 2017-5-25 19:16     标题: 基于现场总线的水厂水处理控制系统

概述
自来水厂水生产系统是一个多变量(如流量、温度、压力等)多任务(如水的输送、投药/加氯控制、格栅与排泥控制、滤池控制、出水泵起/停控制、压力控制、数据管理等)多设备(如电机、阀门、泵等)并具有时变性、耦合性和随机性的复杂非线性系统。图1表示了净水生产工艺流程。国内现有的自来水厂水生产系统大部分采用落后的常规仪表和后动操作。近年来,也有采用DCS技术的计算机控制,取代了常规仪表和手动操作,在实现水生产的分散自动控制和集中监控方面,取得了一定的进展。但基于DCS的系统存在一些重要缺陷,一方面传统的DCS系统是自封闭式的集散系统,难以实现设备之间以及系统与外界之间的依靠交互和共享,使 自动化系统成为"信息孤岛";另一方面传统DCS系统的现场底层传感器和数据采集器之间采用一对一物理连线和模拟信号传输导致大范围布线,给现场施工带来很大麻烦,同时,信号传输的抗干扰能力也较差。随着计算机技术、通信技术和控制技术的迅猛发展,特别是开放系统互连协议(OSI)的制定和TCP/IP协议的广泛应用,工控领域也不断产生先进的控制模式,逐步形成了以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。现场总线(FIELDBUS)就是顺应这一形势发展起来的新技术。基于现场总线技术,我们针对某水厂设计了现场总线水生产系统,它以PROFIBUS现场总线为核心,以智能设备PLC为控制主体,以IPC-610工控机和PC机为系统编程、组态、维护、监控和管理的一体化工作平台。较好地解决了传统DCS系统中存在的问题,实现了水生产现场网络通信与计算机控制系统以及工业电视监视系统的集成。
现场总线技术
现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的一种先进的控制技术。目前国际上流行的现场总线主要有过程现场总线PROFIBUS、基金会现场总线FF、LonWorks总线、CAN总线等,世界上许多自动化技术生产商都推出了支持某种主流现场总线标准的产品。PROFIBUS是由Siemens等80家公司联合制定的标准规范。近年来,PROFIBUS在众多的现场总线应用中占居首位,已广泛应用于加工制造自动化、过程自动化、楼宇自动化等领域。
PROFIBUS是一个多种协议并存的现场总线技术,不同协议的数据在系统内透明传输,这使得PROFIBUS成为连接过去、现场和未来的一种十分有效的现场总线技术。所以,在水厂网络控制系统设计中,PROFIBUS成为当然的选择。
系统网络结构设计
现场总线技术的核心是网络技术。控制系统的计算机网络是一个实时网络,信息处理要满足实时性、完整性、一致性和可靠性的要求。基于水生产系统的特点,系统采用了企业局域网(Enterprise LAN)和现场总线的集成化结构,实现了从现场测控到水厂内部信息管理系统的集成结构,实现了从现场测控到水厂内部信息管理系统的集成以及与水厂外部信息交互的集成。
整个系统中的管理工作站、生产调度工作站、监控工程师站、监控操作员站和数据管理服务器构成系统的生产和调度、计划和管理、决策支持信息网络层。该层网上传递的是管理数据,数据量较大,但实时性要求不是很高,所以采用以太网。为提高系统可靠性,防止由于通信电缆故障引起的数据丢失和失控现象,采用以工业以太网方式互连,使系统具有冗余功能。通过网络能将水厂决策、计划、管理、经营和调度等所有功能信息进行有效地集成,使水厂各个职能部门和车间成为一个统一的整体。同时通过网络也可以访问水源地的源水信息,实现大范围的数据共享。系统网络中各计算机的主要功能是:生产调度工作站的功能是实现水厂各车间生产调度自动化,并自动生成水生产安排业务单;管理工作站的作用是对系统实时数据和历史数据的管理,生成水厂管理所必需的各种统计信息报表并打印;数据管理服务器选用大型数据库SQL Server2000来完成对数据的管理,数据库提供标准SQL查询,并通过ODBC或DDE或其它数据库连接;监控工程师站的作用是完成对系统工艺参数的设定和修改、报警上下限的设定、设备的组态以及系统运行、生产、报警历史资料的显示和查询等功能;监控操作员站的作用是完成系统的数据采集与处理、数据存储与交换及显示等功能。
现场控制网络层传递的是实时数据,数据量少,但实时性强。所以,现场控制网络选用PROFIBUS。
主控PLC之间可以通过PROFIBUS-FMS互连,同时也与以太网互连,主控PLC与分控PLC控制单元通过PROFIBUS-DP现场总线相连。各分控PLC可以独立工作。采用PROFIBUS-DP能使分控PLC、变频器、软启动器、各种智能传感器和外围I/O设备等同主控PLC或计算机联网。PROFIBUS-FMS用于现场控制单元网络的通信任务。
PROFIBUS网络设备主要由通信处理器CP(Communication Processor)和网络介质组成。通信处理器用于总线网络和点到点通信,通RS485接口使系统与其它厂商的总线系统互连,并能使系统中的主要现场设备,如变频器、软启动器等实现即插即用。另外,该网络结构还应包括工业电视监视系统,它由工业摄像机、镜头、云台、视频矩阵切换器、工业监视器、室外解码器和录像机等硬件设备配以多媒体软件组成,完成对水生产工艺过程的重要工位进行监视管理。
系统功能描述
基于PROFIBUS设计的水处理网络控制系统主要具有如下功能:
1、格栅与排泥控制
格栅间有4台格栅机,由一台输入点数为32、输出点数为16的SIEMENS S7-300PLC来控制,控制方式有自动和手动。在自动方式下,系统根据PLC中设定的定时值以及格栅前后水位差来自动控制格栅机的动作。吸砂机的工作状态也由PLC检测和控制。沉淀池PLC根据水浊度高低,设定吸泥机运行周期时间和运行方式,浊度高时,双程吸泥,运行时间长;浊度低时,单程吸泥,运行时间短。
2、投药加氯控制
投药/加氯控制系统的输入输出点数较多,选用一台输入点数为192、输出点数为192的SIEMENS S7-400 PLC来控制。
投药间有混凝剂加计量泵8台,助凝剂投加计量泵8台。每台计量泵均用一台交流变频调速器驱动,两种投加计量均为6台工作、2台备用。6台计量泵对应6组反应池,一对一投加混凝剂和助凝剂。投药控制是水厂水处理的关键环节,它是一个大延时强耦合的非线性系统,在技术上有一定难度。我们设计了自学习模糊控制算法,系统根据PLC采集的原水温度、浊度、PH值等参数的大小,经自学习模糊控制器调整后,由PLC控制交流变频调速器的工作状态改变计量泵的频率和冲程,以此控制计量泵的频率和冲程,以此控制计量泵投药量的大小,控制效果较好。加氯间有7台真空式V型槽加氯机,其中4台负责进水管处的前加氯,其余3台加氯机作为消毒加氯(后加氯)用,消毒加氯采用流量、余氯复合闭环控制方式(2台工作,1台备用),向2个滤池出水管处加氯消毒。另外,投药/加氯主控PLC还要担负投药间的干粉溶解、加氯间的氯气瓶切换、漏气报警和安全控制等任务。