Board logo

标题: 南京国高过压防护系列--GCP CT二次开路保护 [打印本页]

作者: godgoals    时间: 2017-7-26 10:24     标题: 南京国高过压防护系列--GCP CT二次开路保护

一.工作原理
电流互感器(CT)在电力系统中,广泛用于一次测量与控制。电流互感器的二次侧近似短路状态,输出极小的电压。运行中如果二次侧开路,或一次侧绕组流过异常电流(如雷电流、谐振电流、电容充电电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次侧系统绝缘造成危害,还会使电流互感器过激而烧毁,甚至危机工作人员的生命安全。

电流互感器保护器是多回路保护器。安装在机柜内。其保护原理如下图,保护器本身有复位按钮,有远程复位端子(J1、J2)可以延伸到操作部位,保护输出的同时有继电器的闭合触点输出(K1、K2)可以用于自动化连锁, 当电流互感器因故障开路时,指示灯亮,可控硅导通(6A)保护电流互感器。



二.技术参数
输入信号
  电压输入
启动电压:170V±10%
漏电电流≤800uA

动作时间
Ts≤10mS
工作环境
工作温度:-20℃~60℃
存储温度:-40℃~75℃
相对湿度:5%~90%不结露
外形尺寸和重量
长宽高:145×90×36mm
净重:0.2KG
工作电源
AC/DC 60~265V
功耗小于3W
三.实验方法及原理图




用调压器将电压调至170V±10%,模拟互感器开路电压,用灯泡模拟互感器负载,可控硅导通,灯泡亮,保护功能起作用。继电器(K1、K2)闭合,驱动报警或联动。用复位按钮或J1、J2清除记忆,释放可控硅和继电器。
K1、K2为继电器输出接点,容量为AC:250V/5A;DC:110V/2A
四.常用型号接线示意图
GCP-1

  


GCP-3



GCP-4



GCP-6




GCP-9





GCP-12



五.安装尺寸





六.维护
1.保护器按要求安装后不需要调整,即可自动对电网进行保护。
2.工作指示灯(绿灯)亮时,说明保护器工作正常;当故障灯A、B、C(红灯)亮时,说明该绕组电流互感器故障,故障排除后将其复位,即可重复使用,动作寿命可达万次之多。
七.注意事项
1.安装在标准的35mm道轨上。
2.请勿将输入端1、2两脚间的电源接错,接入380V电压会使该装置损坏。
3.开关柜在做试验时,与CT二次保护器的连线均需断开。因为这时CT二次保护器未正常工作,有大电流或大电压通过时会烧毁该装       置。
4.安装时要断开电源。
八.质保范围
1.产品本身的质量问题。
2.开箱时,设备运输过程的损坏。


以下情况不在质保范围内:
1.人为破坏。
2.水灾等自然原因,人力不可抗拒等因素造成的损坏。
3.没有按照产品说明资料的正确指引安装及使用造成的损坏。
4.超出技术指标的产品应用所造成的损坏。
5.擅自打开设备,不在保修范围之内。

图片附件: GCP.png (2017-7-26 10:24, 178.77 KB) / 下载次数 267
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48086&k=2eeda416364968b279fadeec1d530c6f&t=1713538512&sid=07s070






欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0