在工厂环境中,4mA至20mA模拟电流环路很常见。虽然各种应用中的基本信号调制均相同,但带宽要求却有很大的不同。工厂控制系统可能需要几百Hz环路带宽(来自位置和位移传感器),而典型的过程控制系统仅需几Hz更新速率,且一般都支持HART(可寻址远程传感器高速通道)。HART协议允许在传统的模拟4mA至20mA电流环路内实现双向1.2/2.2 kHz FSK(频移键控)调制数字通信。设计同时满足两种情况的4mA至20mA输入可能会有一定难度。图1中的电路图是一个支持HART的模拟输入的传统部署方法。
图1:集成无源滤波器且支持HART的输入。
与上一个电路类似,HART FSK信号交流耦合至250Ω输入阻抗,而4mA至20mA信号通过100Ω的精密RSENSE电阻转换为0.4V至2V信号。然而本电路中,一个轻度的低通滤波器将信号带宽限制为27kHz左右,以便为系统提供免疫性和电磁兼容性(EMC)。系统输入端满量程跳变后,滤波器在40μs时间内建立至0.1%。
信号会被传递到带有内置数字滤波器的Σ-Δ型ADC,比如 ADI公司的AD7173。数字滤波器可编程设置为较慢的工作速度模式和最优HART FSK信号抑制模式,或者在要求快速模拟输入时设置为快速工作模式。
AD7173支持多种工作模式。其中一种模式适合用来抑制HART FSK信号,将SINC3滤波器的陷波频率设为400Hz,或者可在较低HART FSK频率(1.2kHz)时提供深滤波器陷波并可在较高频率(2.2kHz)时提供大幅衰减的分数频率。图3中的曲线显示该数字滤波器的频率响应,及其与图1中模拟滤波器的比较。