标题:
从 POWER5 升级到 POWER6
[打印本页]
作者:
look_w
时间:
2017-12-13 14:49
标题:
从 POWER5 升级到 POWER6
本文介绍我从 POWER5 595 升级到新的 POWER6 595 时的经历。本文不是官方指南,而是介绍我执行升级的过程,以及我在计划和执行阶段做出的决定和考虑的因素。我希望这些信息有助于别人为自己的组织或客户执行相似的任务。
我首先要指出,每个环境各不相同。大多数站点根据自己的需求定制 AIX® 操作系统和 POWER® 硬件配置,所以我在这里介绍的内容可能不适合您的环境。因此,请根据自己的判断应用本文中适合您站点的信息。只有您能够做这样的判断,因为您比任何人都更了解自己的 AIX 和 POWER 基础结构的配置方式!
关于我的 AIX 环境有一个要点:我的所有 LPAR 都是虚拟化的;也就是说,它们都是微分区的,它们对于所有磁盘和网络设备都使用 Virtual I/O (VIO)。我的 AIX LPAR 都没有任何专用的物理硬件。所有物理设备都属于 Virtual I/O 服务器 (VIOS)。
我将介绍在 POWER6 升级之前和之后执行的步骤。重点在于在硬件物理升级到 POWER6 之后执行的 VIOS、AIX 和 HACMP 任务。
升级概述我需要把现有的 System p® 595 (9119-595) 系统升级到新的 POWER6 595 (9119-FHA)。请参见图 1。我说的升级是指 MES 升级。MES 代表 Miscellaneous Equipment Specification。MES 升级包括所有服务器硬件更改,这可以是硬件的添加、改进、移除或这些操作的组合。MES 升级的一个重要特性是不改变系统序列号。
图 1. 9119-595 和 9119-FHA
从 POWER5 升级到 POWER6 需要把现有的 I/O 设备(包括内部磁盘、FC 和以太网适配器)从 POWER5 升级到 POWER6。完成之后,启动 POWER6,然后 IBM® CE (Customer Engineer) 把系统交还给我。然后,我尝试在新的 POWER6 服务器上建立 LPAR。
这是我第一次使用 MES 升级方法迁移到新的 POWER 平台,所以有点担心。
在过去,我采用新老系统并置的方法把 AIX 系统迁移到新平台。例如,几年前,在 时,我们购买了新的 9119-595,让它与老的 p4 p690 同时运行。我们把新的 595 连接到 SAN 和网络,然后使用 Network Installation Manager (NIM) 恢复 mksysb,从而把 LPAR 从 p690 转移到新系统(每次一个)。这种方法的优点是,如果在新的 595 上出现了问题,可以很轻松地返回到 p690,因为原来的 LPAR 仍然可用。这还让我们在把工作负载转移到新系统之前有时间测试 595。这样就能够确认所有组件(比如硬件和固件)都是兼容的而且工作正常。这让我们有时间解决新硬件的所有 bug 或问题。
当时,我认为这是迁移到 POWER6 的最佳方法。
在采用 MES 升级方法时,关闭并移开老的 p5,把新的 p6 安装就位。然后,IBM CE 安装 I/O 设备,配置系统,确认其状态正常,把系统交给我,然后就走了。按照这种
“大爆炸式”
的升级方法,我无法预演或测试升级过程,有可能遇到未知的问题。
我主要担心的是,如果 9119-FHA 出现问题,我们无法方便地返回到老系统。我们无法简单地启动老的 p5 并启动 LPAR。我们也无法在启用 LPAR 并运行生产工作负载之前测试新硬件是否正常。
由于这是 MES 升级,所以我要制订升级计划。
计划和准备必须做出的最重要的决定是,对 AIX LPAR 使用什么迁移方法。这里有两个选择;可以通过 mksysb 恢复重新构建 VIOS 和 LPAR,也可以从磁盘引导它们。
我发现,文档中正式记载的把 LPAR 迁移到不同硬件的惟一方法是使用 “mksysb clone” 操作,也就是在新的 p6 系统上恢复 LPAR 的 mksysb。但是,我对在新的 p6 595 上直接引导 LPAR 更感兴趣。
这种方法不一定可行,我也知道其原因。要想在新系统上引导,需要支持新平台的适当的设备驱动程序文件集。这意味着需要确保在安装所有系统时 Enable System Backups to install any system 被设置为 Yes。这样就可以在其他任何系统上安装所有设备和内核(使用克隆),从而安装系统。不能够保证系统采用这个设置。但是,当我考虑动态分区可移动性的工作方式,并注意到可以把 Virtual I/O 客户机 (VIOC) LPAR 从一个物理系统转移到另一个系统(不使用 mksysb 恢复)时,我想知道这种情况以后是否会改变?这是安装 AIX 时的默认设置,我在装载操作系统时总是确保采用这个设置。更多信息可以参见 /usr/lpp/bosinst/bosinst.template.README 文件。
AIX 论坛上的一些帖子说明这种方法可能有效。一位客户报告他在从 p5 570 升级到 p6 570 时使用了这种方法。
在选择迁移方法时要考虑的其他因素包括 I/O 总线编号和 LPAR 配置文件。根据 9119-595 到 9119-FHA MES 升级说明,I/O 总线编号在升级之后不改变。应该在 p6 上按原样恢复 LPAR 配置文件,还是需要重新构建?MES 升级说明指出,在升级之后 IBM CE 应该使用 HMC 执行 Recover Partition Data 操作。这意味着我不需要从头重新创建所有 LPAR 配置文件(使用 System Planning tool (SPT) 或脚本方法)。我也知道系统序列号肯定不会变,所以不会出现由于系统 ID 变化导致的应用程序许可证问题。
我最终决定了升级方法。我要引导 LPAR(包括 VIOS),只在建立系统(处于干净的状态)时遇到严重问题的情况下使用 mksysb 恢复。我采用的过程如下:
记录每个 VIOS 上当前的虚拟设备映射。我使用 lsmap –all 和 lsmap –all –net 完成这个任务。
收集物理磁盘支持的所有虚拟目标设备的 PVID 和 LUNID 信息。
确认所有 Virtual Slot ID 都大于 10。从 HMC v7 开始,HMC 保留每个 VIOS 上的前 10 个虚拟适配器槽,供 HMC 内部使用。
获取所有 LPAR 和 VIOS 的 mksysb。如果需要的话,使用这些 mksysb 映像进行恢复。
备份管理的系统分区配置文件数据。
IBM CE 把硬件升级到 POWER6。
IBM CE 从以前的备份恢复管理的系统配置文件数据。
在 HMC 上确认每个 AIX LPAR 和 VIOS 的分区配置文件数据是正确的。
成功地检验 LPAR 和 VIOS 的配置文件之后,引导每个 VIOS。进入 SMS 菜单,检查引导列表,引导 VIOS。
检验每个 VIOS 上的虚拟设备配置和状态。对每个 VIOS 执行健康状态检查。如果健康状态检查不成功,那么使用 NIM 从 mksysb 恢复 VIOS。
成功地检验每个 VIOS 之后,引导每个 LPAR。进入 SMS 菜单,检查引导列表,引导 LPAR。
如果引导 LPAR 失败,那么从 mksysb 映像恢复 VIOS。
纠正每个 LPAR 上的引导列表。开始对环境进行功能性检验,比如 VIOS 故障转移以及应用程序启动和测试。
我必须确保非常谨慎小心地执行这个过程。如果遇到任何出乎意料的问题,无法及时解决,就马上改用 mksysb 恢复。
另一个考虑因素是支持新平台所需的软件和硬件级别。在 p6 升级之前,需要确保安装了正确的级别。我使用 IBM Fix Level Recommendation Tool (FLRT) 判断哪些软件和固件级别与 9119-FHA 兼容。FLRT 提供 IBM Power Systems 的关键组件的最低推荐补丁级别。在计划任何 AIX 或 POWER 升级活动时,强烈建议使用这个工具。可以在计划升级时使用这个工具生成的报告。参见图 2。
图 2. FLRT 报告
在升级之前的几个月里,我们按以下次序把以下组件升级到以下级别:
HMC V7R3.4.0 + MH01152
固件更新的各种 H/W(例如,FC、SCSI 和以太网适配器)
VIOS 1.5.2.1-FP-11.1 + SDDPCM 2.2.0.4
AIX 5300-07-05-0831
HACMP 5.4.1.3 + RSCT 补丁
在升级之前,我收集了关于环境中 595、AIX、VIOS、HACMP 和 HMC 的大量配置信息。由于可能需要从头恢复任何或所有系统,我希望手头准备好可能需要的各种信息。下面是我使用脚本和其他方法收集的一部分信息:
运行我的
AIXinfo
脚本收集每个 LPAR 的 AIX 配置信息。这个脚本运行 oslevel、lppchk、instfix、lsconf、lscfg、lsdev、lsattr 等系统命令。信息存储在另一个系统上的文本文件中。
为包含 FC 适配器或 SCSI 磁盘等物理硬件的每个 VIOS 和 LPAR 创建 Microcode Discovery Service (MDS) 报告。这需要从 IBM 支持网站下载最新的微代码目录文件,在每个 VIOS/LPAR 上运行 invscout 命令,然后把生成的 MUP 文件上传给在线 MDS 报告工具,见图 3。MDS 工具判断系统上安装的微代码是否是最新级别的。图 3. MDS 报告
从 HMC 收集信息,比如 LPAR 配置文件信息(CPU/内存分配)、管理的系统属性、物理 I/O 适配器分配、虚拟适配器定义。可以使用 SPT 或 HMC 的屏幕图捕捉这些信息。
虚拟 I/O 映射和配置(lsmap –all 和 lsmap –all –net)输出。我编写了一个脚本,它可以捕捉关于 VIOS 配置和设备的所有数据,比如 Shared Ethernet Adapter (SEA) 设置、VTD 映射、pcmpath 输出、vhost 槽编号等等。我还捕捉了 VIOS rootvg 磁盘的位置码,这是一个重要的步骤。
线缆位置和标签。为了把 I/O 设备转移到新的机架上,IBM CE 要断开所有适配器上的所有 SAN 和网络连接。我记录了每条线缆和它原来插入的适配器的对应关系。我还确保每条线缆都加上了标签,这样便于确保把线缆插回正确的适配器。
构建文档。我把原来的系统构建文档放在手边,以便随时参考。这个文档记录系统原来是如何构建和配置的。
HACMP 信息。我有几个 HACMP 节点,所以需要使用 clstat、cltopinfo、clsnapshot、cldump、clRGinfo 和 cldisp 捕捉集群信息。我还使用 HACMP Online Planning Worksheets 导出了集群配置,比如 # smit cl_export_def_olpw.dialog。还在升级之前检查和同步了每个集群的 HACMP 配置。
对于任何严重的错误,使用 errpt 和 errlog 命令查看 AIX 和 VIOS 错误报告。在升级之前捕捉(并解决)这些问题可以避免以后的麻烦。
对任何 ‘open’ 硬件事件,检查 HMC,比如 $ lssvcevents –t hardware。
我运行 HMC readiness checker 识别可能影响升级的 595 硬件问题。可以在 HMC 中 “Updates” 下面找到这个任务。选择一个管理的系统之后,可以单击
Check system readiness
。
当然,我还确认了升级所涉及的所有组件都有良好的备份,比如所有 AIX LPAR 的 mksysb、所有卷组结构的 savevg、所有应用程序和数据库的数据备份、每个 VIOS 的备份、DVD-RAM 上的 HMC 备份等等。最重要的是,我使用 HMC 对管理的系统分区配置文件数据执行了备份。备份的分区数据见图 4。这是一个重要的步骤,因为 IBM CE 在升级之后要使用这个备份恢复分区数据。如果没有这个备份,我就必须重新构建所有 LPAR 配置文件。
图 4. 备份分区数据
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)