常见问题1

      NI Veristand 提示“DAQ或DAQm一系列VI不存在”,如图1。

     原因分析:电脑中缺少NI DAQ或NI DAQm驱动软件。

     解决方案:下载并安装NI DAQ或NI DAQm驱动软件,点击下载

     本机安装的是NI DAQmx 16.0.1,如图2。

[attach]448[/attach]

1

[attach]449[/attach]

2

  常见问题2

     NI Veristand 提示错误信息如下:

     The Veristand Gateway encounteredan error while deploying the system Definition file.

     Details:

     Error 1003 occurred at ProjectWindows.lvlibroject Windows.vi>>roject Windows.lvlib:CommoandLoop.vi>>roject Windows.lvlib to System.vi.

     …

     无法执行该VI。造成错误的原因可能是VI断开或者VI无法定位。选择文件>>打开可打开VI并确保可以运行该VI。

     …

     VI路径:C:\Users\Public\Document\NationalInstrument\Ni Veristand 2015\Custom Device\PickeringResister Engine Windows.llb\RTDriver VI.vi

     …

     如图3与图4。

     原因分析:电脑中缺少Pickering VISA驱动软件。

     解决方案:下载并安装Pickering VISA驱动软件,点击下载,如图5。

     本机安装的是Pickering_PXI_Driver_Package-v4.30.006,如图6。

[attach]458[/attach]]

3

[attach]450[/attach]

4

[attach]451[/attach]

5

[attach]452[/attach]

6

  常见问题3

     NI Veristand 提示错误信息如下:

     The VeriStand Gateway encounteredan error while deploying the System Definition file.

     Details:

     Error -1073807202 occurred atProject Window.lvlibroject Window.vi >> Project Window.lvlib:CommandLoop.vi >> Project Window.lvlib:Connect to      System.vi

     …

     LabVIEW:  (Hex 0xBFFF009E)

     无法定位或加载VISA或VISA所需的代码库。通常原因为系统中未安装所需驱动程序。

     …

     NI VeriStand: NIVeriStand TriggerRouting.lvlib:Setup Chassis Routing.vi->NI VeriStand Engine.lvlib:VeriStandEngine State Machine.vi->NI VeriStand            Engine.lvlib:VeriStand Engine.vi中的VISA查找资源。

     如图7和图8。

     原因分析:Pickering VISA驱动软件是基于NI VISA的,电脑中缺少NI VISA驱动软件,如图9。

     解决方案:下载并安装NI VISA驱动软件,点击下载

     本机安装的是NI VISA 16.0.0,如图10和图11。

[attach]453[/attach]

7

[[attach]454[/attach]

8

[attach]455[/attach]

9

[attach]456[/attach]

10

[attach]457[/attach]

11

[attach]447[/attach]




附件: 使用NI VeriStand 在Windows操作系统中配置和部署自定义设备时的常见问题说明-无广告.pdf (2018-1-22 14:55, 646.58 KB) / 下载次数 258
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48372&k=ab0fc21db21028eec78dbede291f3719&t=1732501805&sid=2FmsBm




欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) Powered by Discuz! 7.0.0