基本配置支持
24路电池的巡检测量(产品之间支持级联,用户根据不同的电池数选择对应数量的
24路电池巡检单元
),同时提供电池所有数据的对外的
MODBUS485口
。用户也可根据需要,选配支持网络集中监控。
型号:
BM024C2D2AC
。
良好的人机交互采用工业型
7寸彩色触摸屏作为电池运行数据的显示和相关告警参数的配置。
一
、
24路电池巡检单元基本特性
在线精确
测量
24路电池端电压
。
单体电池测量范围:
0~15V,测量精度:±0.1%
。
宽电源供电范围
,
可直接使用电池组供电
。
DC120-370V AC:82~265V
。
两路电流测量接口
,可分别用于
充电和放电电流检测
。
配合霍尔传感器
,可实现0~1000A电流测量
。
采用绝对和相对分析的算法
,对单体电池进行性能判断
。
可任意设置上下限阀值
,以及个体电压偏离阀值
。
两路继电器输出报警
,可用于联动和声光告警
。
继电器输出常开常闭可设置
,并可根据用户要求设定告警条件
。
专有的容量预测算法
,实时监测电池组放电剩余容量及放电时
,
设定初始标称容量
,并在充放电过程中自动学习
。
具有一个下行的
RS485扩展接口,可扩展温湿度,内阻测量等模块
,
采用标准的
MODBUS通讯协议,可级联实现多达5928节电池检测
。
二、
24路电池巡检单元参数及规格
工作电源:交流
85V~265V,直流:120~370V
测量精度
: 0~15VDC 测量精度 0.1%
规格尺寸:
270mm*139mm*30 mm
工作温度:-
40℃~+85℃
三、
24路电池巡检单元
的特点
1、
通用性
:
设备之间采用标准
MODBU协议RTU格式通讯,设备支持级联。
2、
高可靠性
:
设备采用隔离变压器测量,具有耐直流高压特点,相对其他巡检技术无论是寿命、安全性、可靠性都是一个革命性的飞跃。
3、
灵活性
:设备数量可选,用户可以根据实际电池数量选配对应的电池巡检数量,电池巡检数
=电池节数/24。
4、
可选择性
:
案显示设备可以根据用户的实际喜好以及实际的监控环境选择不同的显示监控设备,支持
MODBUS的485或者网络集中监控。
5、
网络集中监控性(可选)
:方
案支持网络集中监控,用户也可以根据实际的应用场合以及要求是否选择该网络监控功能。
24路电池巡检单元
整体功能
1、在线监测电池组单体电池电压
单体电池测量范围:
0~15V,测量精度:±0.1%
2、在线监测电池组电池电压
电池组电压测量范围:
0~1000V,精度1%。
3、在线监测电池组充放电电流
充放电电流测量范围:
0~1000A,精度1%。
4、智能分析单体电池有无超出上下限阀值、以及平均电压阀值。
5、两路继电器报警
任意电池超出上下限阀值或者偏离平均电压阀值输出继电器告警
6、在线监测电池组充放电剩余容量、剩余充放电时间(可选)
剩余容量精度范围:
±10%
;
剩余时间精度范围:
±10%
7、网络远程集中监控(可选)
远程的网络集中监控,用户可以足不出户,运筹帷幄实现对设备的管理。
8、设备采用现场的声光报警
设备配有现场声光报警器,任何异常告警发生,都会告警,支持用户报警解除
。