标题:
竣达24路电池网络监控巡检仪
[打印本页]
作者:
junda2018
时间:
2018-6-12 10:38
标题:
竣达24路电池网络监控巡检仪
一、
概述
24路智能电池巡检单元
是广州市竣达智能软件技术有限公司推出的最新产品。
24路巡检单元的主要功能是对串联蓄电池组的单电池电压进行实时在线巡回检测,并智能分析电池的使用状况,根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断并输出告警
。本电池巡检单元主要运用于发电厂、变电站或者其它行业中的直流电源、
UPS电源的蓄电池组的电压实时监测,从而能够及时的发现失效电池,保证电源的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。
二、
功能和特点
1.
宽范围供电电源输入,支持
85~260VAC,120V~370VDC。
2.
高输入阻抗,在线实时的对电池组内各单体电池电压进行实时监测。
3.
在线实时的对电池组充放电电流进行测量。
4.
在线实时分析电池电压,超出上、下限值以及不平衡电池不平衡时,两路独立继电器告警输出。
5.
支持灵活的自定义设置,单体电池的电压上下限,不平衡度,告警回差值均可自由设置。
6.
每个电池巡检单元支持
24节串联电池的检测,最大可支持247个电池巡检单元之间级联,实现更大数量的电池巡检。
7.
电池采集通道采用变压器隔离,无噪声、无干扰、长寿命。巡检单元内部核心电路与被测电池回路完全隔离,大大增强了抗干扰能力,更加提高了仪表仪器的可靠性。
8.
带保护的隔离
RS485通讯接口,采用MODBUS通讯协议,可实现数据的总线通讯。
9.
测量电压的范围
0~18V,同时支持市面常用的2V、6V、12V电池
10.电池采集输入高输入阻抗,电池反接等均不会损坏内部电路元器件。
11.
MODBUS地址采用拨码开关设置。
12.
电池有效容量侦测功能:巡检单元在充放电过程中,会自动学习计算电池的有效容量,该有效容量可直接用于判断电池的性能。
13.
具有
SOC预测功能:巡检单元利用学习到的电池有效容量,在电池组放电时,可根据放电负载,实时的计算剩余容量,并预测剩余的放电时间。
14.
两路独立的继电器输出,可配置成告警联动和远程控制,可灵活应用于声光告警,远程放电等模式。
三、技术指标
1.
供电电源电压
DC:120~370V、AC85~265V
2.
测量电压精度
≤±0.2%
3.
测量电压范围
0~15V
4.
传感器供电输出
+12V±10%
5.
电流传感器输入范围
0~5VDC
6.
告警继电器输出
3A@30VDC或3A@250VAC
7.
自动巡检一周
≤2秒
8.
运行方式
连续运行,自动巡检
9.
环境温度
-40℃~+85℃
10.
环境湿度
<
70%
11.
最大功率
≤5W
四、工作原理
电池电源
→输入保护电路→隔离变压器→数模转换器→MCU→带保护485通讯口
五、指示灯及外围接口
PWR:电压指示灯。绿色,有电源时常亮,否则常灭。
STAT:通讯状态指示灯。当巡检单元MODBUS通讯正常时闪烁,不闪烁则为通讯中断。
RUN:运行灯。当设备在正常工作时,该灯闪烁。
WAR1:告警输出1指示灯,默认配置为上下限告警。指示灯亮时继电器工作。
WAR2告警输出2指示灯,默认配置为电池电压不平衡告警。指示灯亮时继电器工作。
电源输入
:供电电源输入
通讯端口
:用于连接上位机通讯。RS485两线接口,MODBUS协议
报警输出
1、报警输出2:默认为联动告警,可配置成远程控制
传感器输入
1:单电流传感器模式时,用于检测充放电电流,双电流传感器模式下,用于检测放电电流。
传感器输入
2:单电流传感器模式时空闲,双电流传感器模式下,用于检测充电电流。
电池输入端口
1电池输入端口2:用于连接被测电池。