竣达24路巡检单元检测仪,更快更安全的使用和监控设备。
适用范围
:
适用于地铁
、
高铁
、
隧道
、
发电厂
、
变电站
、
机场等应急电源
检测
。
24路巡检单元
参数及规格
型号:
BM024C2D2AC
。
24路巡检,两路电流测量,两路继电器输出 220v供电
。
尺寸:
276
mm
*138
.
5
mm
*30m
m
。
工作电源:交流
85V~265V,直流:120~370V
测量精度
: 0~15VDC 测量精度 0.1%
工作温度:-
40℃~+85℃
24路巡检单元的主要功能
是对串联蓄电池组的单电池电压进行实时在线巡回检测,并智能分析电池的使用状况,根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断并输出告警。本电池巡检单元主要应用于发电厂、变电站或其他行业中的直流电源、
UPS电源的蓄电池组的电压实时监测,从而能够及时发现失效电池,
保证电源的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。
24路巡检单元
的特点
1.
在线实时的对电池组内各单体电池电压进行监测在线实时的对
电池组充放电电流进行测量
在线实时分析电池是否超出上、下限值以及是否偏离整组电池的平均电压值,同时对应两路继电器告警输出。人性化设计,设备支持单体电池的上下限电池电压可设,以及平均电压的偏差可设。
2.
每单个
电池巡检单元支持
24节串联电池的检测
,可支持
247个单个电池巡检单元之间级联;电池采集通道采用隔离变压器,无噪声、无干扰、长寿命;巡检单元内部核心电路与被测电池回路完全隔离,大大增强了抗干扰能力,更加提高了仪表的可靠性。
3.
带保护的隔离
RS-485通讯接口,
采用
MODBUS通讯协议
,可实现数据的
总线通讯测量电压范围
0~15V
,同时兼容市面常用的2V、6V、12
V
电池电池采集输入采用保护电路,
防止电池接反损坏内部电路元器件设备地址拨码。
在线互动
1、在线监测电池组单体电池电压
2、在线监测电池组电池电压
3、在线监测电池组充放电电流
4
、两路继电器
告
警
5
、网络远程集中监控
6、
设备采用现场的声光报警
设备配有现场声光报警器,任何异常告警发生,都会告警,支持用户报警解除
,
远程的网络集中监控,用户可以足不出户,运筹帷幄实现对设备的管理。