标题:
竣达多通道直流电压采集模块
[打印本页]
作者:
junda2018
时间:
2018-9-30 15:01
标题:
竣达多通道直流电压采集模块
竣达多通道直流电压采集模块
采用变压器隔离
,脉冲反馈测量方式, 可实现任意直流电压多通道独立测量,通过RS485 MODBUS RTU为外部设备提供实时的直流电压测量数据。
该模块采用拨码开关了设置节点地址
,预报直观的指示灯显示模块的工作状态。
模块除了提供端子接口外,还特意提供了
RJ45接口, 用户可通过标准网线方便的实现多模块级联,降低现场安装的难度,提高实施效率。
该模块可应用于
各类电池组巡检测量
,
动环系统各类直流信号测量
,
自动化系统直流信号采集
等。
功能特性
1.支持导轨式安装。
2.宽范围直流供电,输入电压可接受12~30vDC。
3.变压器和光耦双重隔离,内部采集电路与被测电压, 外部信号隔离,具有良好可靠性。
4.高输入阻抗(>100千欧),最大可能的降低对信号的影响。
5.可根据客户要求,定制任意量程。
6.通讯接口为RS485接口,支持MODBUS RTU协议。
技术指标
电源电压:
DC 12~30V。
直流测量电压精度:
≤±0.3%。
测量电压范围:
0~15V(可接受定制)。
巡检周期:
≤1秒。
通讯接口
.RS485 MODBUS RTU。
环境温度:
-40℃~+85℃。
最大功耗:
≤2W。
外
形尺寸
及安装方式
(
1)105mm(长)×90mm(宽)×40mm(高)
(
2)安装方式:采用导轨式安装
指示灯定义说明
POWER(P)电源灯:绿色,电源供电正常则电源灯常亮。
RUN(R)运行灯:绿色,巡检单元MCU正常工作时,该灯慢闪。
STATU(S)状态灯:红色,当巡检单元正常与外部进行MODBUS通讯时,该灯闪烁,否则,该灯不亮。
注意事项
贮存温度:
-60℃~+125℃;
被测信号正、负极请勿接反。