标题: 工程日志-机房内电子信息设备电量估算 [打印本页]

作者: look_w    时间: 2019-2-18 12:42     标题: 工程日志-机房内电子信息设备电量估算

昨天参加了某工程项目的弱电系统方案汇报会,机电/电气顾问向我提到了网络工程中比较常见的几个电气方面的问题,如:在这个项目中计算机机房内电子信息设备所需要的电量是多少?UPS容量需要多大?每个机柜几路供电?等等。这里我们先不细说UPS容量的问题,这里主要探讨一下机房内电子信息设备的用电量估算,首先我不是电气专业,下面的描述不一定准确,如有电气方面的专家,可以给予指导。

计算机机房电子信息设备所需要的电量需求,其目的就是为了计算在机房内UPS系统的容量,而这个UPS系统仅为电子信息设备提供不间断电源,空调及其他机电设备,应单独配电。因此这个电量需求,我们可以作为电子信息设备UPS容量的主要计算参数之一,这个值可以用千伏安KVA来表示,但KVA只是一个理想值,一般会考虑到一些自身和环境因素造成的损耗、衰减等情况,我们一般会乘以一个实际因子0.6~0.8左右换算成功率表示实际的电量要求。

在计算这个电量需求之前,我们应该先了解物理网络的系统连接图和设备清单,详细一些更好,以掌握各个设备的分布,有多少设备,什么类型的设备,什么型号的设备放到了什么位置?当你了解到计算机机房设备的情况后,你就可以根据各设备的型号来查出它的额定功率(厂商标称的最大功率),然后累加计算,但要注意IT设备在正常运转的时候是达不到额定功率的,一般情况能达到了70%左右已经算高负荷运作了。因此,你累加了所有设备的额定功率作为总电量已经是非常充足的,当然如果考虑到设备在高峰期的峰值,你也可以在这个基础上增加20左右的余量。但不要增加太多,以免造成不必要的浪费。这种情况,是在你已得知设备的型号和数量等详细信息的情况下进行计算的值。如果在不知道设备型号和准确数量的情况下,我们只能根据网络的规模和拓扑结构,设备的分布和大概的数量等情况进行估算,在没有确定具体品牌前,尽可能按照推荐品牌内的同级设备中额定功率最大的设备来估算。

另外,我们还应该说明每个设备机柜需要几路供电,每路要求多少,配备哪种规格的电源分配单元?由于不同规模的机房,要求也不一样,我们举个例子来简单说明一下,比如一般要求按每机柜至少提供2个单独回路的UPS供电,每路要求至少2000W,至少配备2x 16A 220V的电源分配单元(比较专业的电源插板)。其实通过每机柜每路的用电量,也可以计算出所有机柜设备的电量,这也是一种计算方法。