随着信息时代的迅猛发展,各类型的机房的数量和规模与日俱增。而机房内放置的都是比较重要的设备,设备的运行安全不容有失,其用电的安全就显得非常重要了。如果因为市电断电而没有及时处理,那么其所带来的损失是无法估量的。所以,保证机房内市电的正常运行极其重要。
下载
(72.89 KB)
2019-8-22 13:57
目前,对市电的监测一般都是由测试人员到现场进行或者管理员留守机房。如若多个区域进行管理检测,测试时间较长,且耗时耗力,人工费用支出大,且效果欠佳。那如何随时掌握各类机房中电力(市电)供应?市电断电情况下进行自动告警就成为了目前的一种趋势。
下载
(70.89 KB)
2019-8-22 13:57
江苏某工厂内的一个机房,由于突发市电断电,机房管理员没有及时发现而采取应对措施,导致常年的高电压、高负荷运转用于安全生产的特殊设备损坏,生产停滞,造成了极大的损失。
下载
(339.69 KB)
2019-8-22 13:57
为了避免上次情况的出现,
现要求:在不影响机房布线的情况下,对工厂内的机房进行市电断电监控,且市电发生时,即时发送告警通知管理员。
对此,竣达技术给出了详细的解决方案:采用
市电无线监控终端
,
实现对市电实时的远程监控和状态检测。准确、可靠地检测市电的有无,通过手机短信、语音的方式随时接收机房市电断电的异常状况告警,达到市电断电故障立即发出短信、语音告警通知管理员的目的,以便及时处理。
下载
(74.96 KB)
2019-8-22 13:57
方案优点:
1.发生市电断电时会立即发出报警短信及电话语音告警。
2.可添加多达8个报警手机号码接收告警信息。
3.内置后备电池,市电断电后使用内置后备电池完成报警工作。
4.保障生产设备的安全运行,节约人工管理的费用。
5.安装接线简单,不影响机房原本的布线。
用户可通过手机短信、语音的方式随时接收机房市电断电的异常状况报警,以方便管理人员及时处理市电断电发生的各种异常情况,确保市电断电时用电设备安全运行。提升该工厂应对突发市电失电事件的应急反应速度和处置能力。能够快速、高效处理停电事件,避免了市电断电再次造成重要设备损坏的情况发生。
下载
(159.21 KB)
2019-8-22 13:57
更多的功能需求,请在下方评论区留言,
竣达技术
为您解答、提供优质的解决方案。
图片附件:
v1.jpg
(2019-8-22 13:57, 72.89 KB) / 下载次数 410
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49647&k=789fdaa49da6ce1143d7881b800eaa36&t=1732213669&sid=T6mcJI
图片附件:
v2.jpg
(2019-8-22 13:57, 70.89 KB) / 下载次数 442
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49648&k=52421d0a3c193d74be469a00241bdc27&t=1732213669&sid=T6mcJI
图片附件:
v3.png
(2019-8-22 13:57, 339.69 KB) / 下载次数 442
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49649&k=bb500312a8484ac14d5f85a3bbc8dad3&t=1732213669&sid=T6mcJI
图片附件:
v4.jpg
(2019-8-22 13:57, 74.96 KB) / 下载次数 408
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49650&k=ce8417fe969f80587e69e7d9b37e06d9&t=1732213669&sid=T6mcJI
图片附件:
v5.png
(2019-8-22 13:57, 159.21 KB) / 下载次数 452
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=49651&k=720d35d3b2afe1a41525f4446f5308f1&t=1732213669&sid=T6mcJI
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0